Défaut suite changement de tableau électrique

- - Dernière réponse : stf_jpd87
Messages postés
50202
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 janvier 2019
- 2 nov. 2018 à 18:38
Bonjour,
Après avoir changé mon ancien -neutre commun et phase avec fusible - tout fonctionne hormis une partie circuit éclairage branché initialement en va et vient. De plus il me reste un fil phase. Lorsque je connecte ce dernier n'importe ou cela disjoncte tout le temps.


Avez vous des conseils à m'apporter SVP ?

Merci par avance
Cordialement
Afficher la suite 

Votre réponse

1 réponse

Messages postés
50202
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
17 janvier 2019
7794
0
Merci
Bonsoir

Si vous avez un disjoncteur différentiel sur chaque rangée il est impératif que la phase et le neutre du différentiel soient connectés aux disjoncteurs de cette rangée. Non aux autres.
Cordialement.

Commenter la réponse de stf_jpd87