Branchement thermostat d'ambiance

Messages postés
3
Date d'inscription
jeudi 6 décembre 2018
Dernière intervention
7 décembre 2018
-
Bonjour,

Je possède une chaudière Saunier Duval F25 Hmod sur laquelle je veux raccorder un thermostat d'ambiance Delta Dore Tybox 137.

Sauf que les dominos sur la carte électrique de la chaudière ne correspondent pas à ceux sur la notice, du coup je suis un peu perdu :

notice : https://framapic.org/cgHmlc050KIq/1uF7WbQJkUU4.jpg

carte :https://framapic.org/amzZAb9KyrWP/5ReRlSFU0Oel.jpg

notices du thermostat : https://framapic.org/MtOXetCzdtGN/4eMupN2nzqal.jpg

En lisant ce que j'ai compris c'est que sur les schémas noir et gris servent à la régulation par le thermostat (et donc a priori branchés sur le «RT» de la chaudière) et les marron et bleu à l'alimentation électrique, et c'est sur ce point que je ne vois pas où les brancher.

Est-ce que quelqu'un connaît ces modèles ?

Merci d'avance,

yopyop
Afficher la suite 

Votre réponse

3 réponses

Messages postés
58343
Date d'inscription
mardi 1 octobre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
9 décembre 2018
0
Merci
Bonsoir et bienvenue sur le forum,

Désolé mais chez moi, vos liens ne fonctionnent pas...;-(
yopyopp
Messages postés
3
Date d'inscription
jeudi 6 décembre 2018
Dernière intervention
7 décembre 2018
-
Commenter la réponse de Andy31200
Messages postés
58343
Date d'inscription
mardi 1 octobre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
9 décembre 2018
0
Merci
les bornes 3 et 4 du récepteur du thermostat à brancher sur les bornes 3 (RT ) de la chaudière après avoir ôté le shunt bien sur ( fil rouge en U )

J'appelle un chat un chat *
     *en Français dans le texte
yopyopp
Messages postés
3
Date d'inscription
jeudi 6 décembre 2018
Dernière intervention
7 décembre 2018
-
bonjour et merci de votre réponse

j'avais bien compris ceci, mais il faut aussi que je branche l'alimentation du récepteur 1 et 2 à la carte de la chaudière, non ? c'est là que je ne sais pas où.
docchaudiere
Messages postés
2204
Date d'inscription
dimanche 19 octobre 2014
Dernière intervention
7 décembre 2018
-
Bonsoir, vous pouvez aussi brancher l'alimentation du récepteur directement sur une prise de secteur en respectant la polarité c'est plus sur que de la brancher sur la chaudière.
Commenter la réponse de Andy31200
Messages postés
58343
Date d'inscription
mardi 1 octobre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
9 décembre 2018
0
Merci
Mais de rien...
Non, seulement 3 et 4 , 1 et 2 c'est dans le cas ou le thermostat agit sur le circulateur ( pour des chaudières qui n'ont pas de contact pour thermostat d'ambiance et c'est donc du 220 v qui est envoyé ou pas au circulateur )

J'appelle un chat un chat *
     *en Français dans le texte
Commenter la réponse de Andy31200