Branchement thermostat d'ambiance

yopyopp Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 6 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 7 décembre 2018 - Modifié le 7 déc. 2018 à 19:39
Andy31200 Messages postés 135388 Date d'inscription mardi 1 octobre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 1 octobre 2022 - 7 déc. 2018 à 19:02
Bonjour,

Je possède une chaudière Saunier Duval F25 Hmod sur laquelle je veux raccorder un thermostat d'ambiance Delta Dore Tybox 137.

Sauf que les dominos sur la carte électrique de la chaudière ne correspondent pas à ceux sur la notice, du coup je suis un peu perdu :

notice : https://framapic.org/

carte :https://framapic.org/

notices du thermostat : https://framapic.org/

En lisant ce que j'ai compris c'est que sur les schémas noir et gris servent à la régulation par le thermostat (et donc a priori branchés sur le «RT» de la chaudière) et les marron et bleu à l'alimentation électrique, et c'est sur ce point que je ne vois pas où les brancher.

Est-ce que quelqu'un connaît ces modèles ?

Merci d'avance,

yopyop

3 réponses

Andy31200 Messages postés 135388 Date d'inscription mardi 1 octobre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 1 octobre 2022 38
6 déc. 2018 à 18:52
Bonsoir et bienvenue sur le forum,

Désolé mais chez moi, vos liens ne fonctionnent pas...;-(
0
yopyopp Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 6 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 7 décembre 2018
6 déc. 2018 à 20:45
merci, les voici sans balise :

notice : https://framapic.org/

carte : https://framapic.org/

notices du thermostat : https://framapic.org/
0
Andy31200 Messages postés 135388 Date d'inscription mardi 1 octobre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 1 octobre 2022 38
Modifié le 7 déc. 2018 à 10:22
les bornes 3 et 4 du récepteur du thermostat à brancher sur les bornes 3 (RT ) de la chaudière après avoir ôté le shunt bien sur ( fil rouge en U )

J'appelle un chat un chat *
     *en Français dans le texte
0
yopyopp Messages postés 3 Date d'inscription jeudi 6 décembre 2018 Statut Membre Dernière intervention 7 décembre 2018
7 déc. 2018 à 18:44
bonjour et merci de votre réponse

j'avais bien compris ceci, mais il faut aussi que je branche l'alimentation du récepteur 1 et 2 à la carte de la chaudière, non ? c'est là que je ne sais pas où.
0
docchaudiere Messages postés 2638 Date d'inscription dimanche 19 octobre 2014 Statut Membre Dernière intervention 19 mai 2022 886
7 déc. 2018 à 19:00
Bonsoir, vous pouvez aussi brancher l'alimentation du récepteur directement sur une prise de secteur en respectant la polarité c'est plus sur que de la brancher sur la chaudière.
0
Andy31200 Messages postés 135388 Date d'inscription mardi 1 octobre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 1 octobre 2022 38
Modifié le 7 déc. 2018 à 19:04
Mais de rien...
Non, seulement 3 et 4 , 1 et 2 c'est dans le cas ou le thermostat agit sur le circulateur ( pour des chaudières qui n'ont pas de contact pour thermostat d'ambiance et c'est donc du 220 v qui est envoyé ou pas au circulateur )

J'appelle un chat un chat *
     *en Français dans le texte
0