Consommation importante pompe a chaleur

Signaler
-
 jos -
Bonjour,
Je me tourne vers vous car j’ai un problème de consommation avec ma pompe à chaleur air/air 12kw Mitsubishi. Nous avons fait installer cette PAC en novembre comme système de chauffage dans notre maison, il s’agit d’une ancienne ferme en rénovation pour le moment de 100m2 environ, cette maison est plaquée mur et plafond avec de la laine de verre 150 et 200 il me semble. Nous habitons en Gironde du côté de Bordeaux. Le problème c’est que nous avons eu une facture d’électricité de 280e pour un mois seulement, certes nous sommes bien en hiver mais je trouve ca très élevé du coup nous avons également fait vérifier le compteur electrique par un agent enedis et celui ci n’a pas de problème... si quelqu’un a des connaissances sur le sujet.
Merci d’avance

9 réponses

Messages postés
14291
Date d'inscription
jeudi 30 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 septembre 2021
3 540
Bonjour,
Lorsque j'ai des doutes , je branche un compteur d'heures sur
le compresseur ou autre résistance :
https://www.google.fr/search?q=compteur+d%26%2339%3Bheure+220v&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0yOD5-IDgAhVI1eAKHZEuBbQQ_AUIDygC&biw=1440&bih=768#imgrc=_
Pour le reste , il ne s'agit que de faire la multiplication.
Cdlt,
Il s’agit d’une PAC air air de marque Mitsubishi 12kw
Cordialement
C’est un ganaible que j’ai plus précisément.
Cdlt
bonjour, "une ferme en rénovation" les travaux ne sont pas terminés.

Il faudrait que toutes les parois soient isolées, y compris le sol pour voir ce que ça donne.

Ceci dit nous sommes dans la période la plus froide, donc, la conso est en proportion des températures extérieures et de l'isolation incomplète de la maison.
Bonjour, la maison est plaquée partout avec de la laine de verre, sur le sol c’est un carrelage, le planche est également isolé et les murs en pierre sous le placo font 60 ... je consomme entre 50 et 60 Kwh par jour
Messages postés
12
Date d'inscription
samedi 9 mars 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
14 avril 2019
1
pour le mois de Novembre on peut considérer une consommation de 13% de la conso annuelle
Si vous avez une maison de 100 m2 demandant 7 kW ( puissance chauffage de base )votre conso annuelle devrait être de 2000 Dju x 7 kW x .13 / 2.5 = 672 kWh soit à 0,15 €/kWh une facture de 100 € TTC pour le chauffage seul bien sur ; vous devez ajouter l eau chaude et les autres usages de l elec - cuisine ? )
Bien sur vous devez vérifier si la valeur de 7kW est représentative du calcul et modifier si besoin est
Vous avez une fonction wattmètre sur votre compteur , vous pouvez donc vérifier la consommation de la PAC ; voir lien ci joint
http://osenon.free.fr/6%20Wattmetre/osenon-6-wattmetre.htm
bonjour, 12 kw cette PAC AIR/AIR, ça paraît élevé, mais si l'installateur a mis cette puissance, c'est peut-être qu'il a estimé qu'elle était nécessaire pour des raisons qu'on ne connaît pas (plafond cathédrale peut-être ???).

Ou bien c'est la puissance restituée et pas celle consommée, car pour 1 kw consommé, ça a un rendement de 3 kw en moyenne. On n'a pas suffisamment d'éléments pour comprendre.

Ceci dit, vous ne consommerez pas cela 12 mois/12/

Votre abonnement est à quelle puissance ? Regardez votre facture, c'est indiqué.
Messages postés
79179
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 septembre 2021
22 866
Bonjour

De ce que je sais une clim réversible a des résistances en appoint pour les périodes de froid. Voir les caractéristiques de votre appareil .

Cordialement.
Justement cette pac n a pas de résistance
Messages postés
79179
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 septembre 2021
22 866
Bonjour

Toutes les clims ont une référence.
exemple:

https://www.energieclim.com/
bonjour, autant pour moi, il s'agit pour l'unité exterieure : inverter reversible puhz-sp 125 vka mono. Reference MIPUHZSP125VKA et pour le gainable : gainable compact pead sm 125 ja. Reference MIPEADSM125JA
Messages postés
934
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
15 août 2021
414
Bonsoir Romain ,
Dans ces 280 E , est-il compris l'abonnement et la consommation autre que chauffage de la maison ?
Votre facture est-réelle ou estimée ?
Indiquez de préférence votre nombre de Kw/H débité par le compteur.
Cordialement
bonjour, dans c'est 280 euros oui l'abonnement est pris en compte, j'ai seulement un chauffe eau comme autre appareil electrique qui lui ne se déclenche que la nuit sur les heures creuses ( pas de plaque de cuisson, de lave vaisselle.. )
La facture que j'ai reçu est réelle, ce n'est pas l'estimation.
Sur 24h mon compteur débite en moyenne 26KwH en heure pleine et 10 a 15Kwh en heure creuse
Cordialement
Messages postés
934
Date d'inscription
jeudi 28 mars 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
15 août 2021
414 > romain
Bonjour ,
Donc , votre consommation journalière est de 26 +15 = 41 Kw/h.
Pour un mois de janvier et 100 m² chauffés ,je ne trouve pas que votre consommation soit importante.
Sans ètre spécialiste , cela représente a peu prés l'équivalent 5 l de fioul avec
un rendement de 80% d'une chaudiére classique soit environ 5 euros /jour.
Bonne journée
Messages postés
79179
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 septembre 2021
22 866
Bonjour

A titre de comparaison en période de froid (actuellement) je consomme 40kw jour
je suis en tout électrique LL LV SL + de 100m² ? Il est vrai super isolation.
Conclusion pour les résultats annoncés 1kw absorbé 5 restitués je trouve un peu élevé la conso.???
Mais ce n'est qu'un avis.

Messages postés
79179
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 septembre 2021
22 866
Par curiosité 26kw pour tout ou pour que la PAC ???
Messages postés
53
Date d'inscription
mardi 1 octobre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
10 juin 2021
26 >
Messages postés
79179
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 septembre 2021

Bonjour stf_jpd87,

Je n'ai pas de compteur différencié pour la PAC.
Il s'agit de la consommation totale ; PAC ; cuisson des aliments ; lave-linge ; lave-vaisselle ; pour l'eau-chaude (ECS) 5 m2 de capteurs solaires assurent sur l'année environ 60 % de l'ECS de deux personnes, le reste de l'ECS, surtout en hiver (et quand il y a de la neige comme en ce moment) est complété par la PAC qui chauffe l'eau en période de bas tarif.

Le tout est effectivement très économique à l'utilisation.
En revanche l'installation est coûteuse, spécialement le forage, compter environ 20.000 € pour un forage à 200 m. (forage garanti 50 ans).
Pour la PAC sol-eau elle-même, c'est pratiquement les mêmes prix que pour de l'air-air, mais il faut rajouter le coût de l'installation du circuit des radiateurs à basse température.

Au total, et compte tenu de diverses aides, il faut une dizaine d'années pour récupérer l'investissement supplémentaire. Au départ je prévoyais plus, mais j'ai eu une bonne surprise.
Bonjour, je suis entre 50 et 60kwh par jour en ce moment , avec seulement la pac comme appareille électrique. ( une machine à laver et un chauffe eau aussi qui lui ne fonctionne que sur les heures creuses... ) est ce que ça peut venir du fait que la pac ne soit pas assez puissante? Je ne suis pas en filaire non plus et dans les 2 pièces les plus éloignées je perds souvent le signal ...
Messages postés
53
Date d'inscription
mardi 1 octobre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
10 juin 2021
26 > Romain
Bonjour Romain,

Votre consommation me paraît excessive. Vous habitez, sauf erreur, dans un climat relativement doux, Gironde, alors, même si une installation air-air n'est pas vraiment performante, elle devrait suffire dans ce climat.

Je ne comprends pas votre phrase : "Je ne suis pas en filaire non plus et dans les 2 pièces les plus éloignées je perds souvent le signal ... ".
Messages postés
79179
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 septembre 2021
22 866
Bonsoir

Vu le prix de l'installation: matériel, forage,installation etc il faut plus de 20ans d'amortissement total sans la maintenance.
Entre nous je reste sur le tout électrique investissement faible Mais à la construction, sur isolation.
Coût par jour sur un an 29Kw
Merci de votre expérience.