Glace au fond du congélateur Samsung no frost modèle RL34ECSW
SManu2
stf_jpd87
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- samedi 16 mars 2019
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 17 mars 2019
stf_jpd87
- Messages postés
- 86248
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 août 2022
A voir également:
- Samsung rl34ecsw
- Frigo samsung rl34ecsw - Meilleures réponses
- Rl34ecsw samsung - Meilleures réponses
- Réfrigérateur Samsung RL 34 ✓ - Forum - Electroménager
- Problème de glace congélateur samsung RL34 ✓ - Forum - Electroménager
- Frigo samsung rl34ecsw - Forum - Electroménager
- Changer heure micro onde samsung ✓ - Forum - Electroménager
- Réinitialiser frigo américain samsung ✓ - Forum - Electroménager
6 réponses
stf_jpd87
17 mars 2019 à 07:37
- Messages postés
- 86248
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 août 2022
17 mars 2019 à 07:37
Bonjour
Avant toute intervention :
Faites un dégivrage sur 24h portes ouvertes et appareil débranché.
Tout devrait redevenir normal. Si ce problème se reproduit souvent il faudra se pencher sur la résistance de dégivrage, voire son fonctionnement.
Résistance et fusible N° 10-7 continuité environ 100/300Ω
Sonde de dégivrage N° 10-4 sa valeur doit varier en fonction du froid +20°/-20° 15 à 5 KΩ
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordialement.
Avant toute intervention :
Faites un dégivrage sur 24h portes ouvertes et appareil débranché.
Tout devrait redevenir normal. Si ce problème se reproduit souvent il faudra se pencher sur la résistance de dégivrage, voire son fonctionnement.
Résistance et fusible N° 10-7 continuité environ 100/300Ω
Sonde de dégivrage N° 10-4 sa valeur doit varier en fonction du froid +20°/-20° 15 à 5 KΩ
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordialement.
stf_jpd87
17 mars 2019 à 17:09
- Messages postés
- 86248
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 août 2022
17 mars 2019 à 17:09
Vous ne pouvez le démonter qu'une fois dégivré, souvent c'est la glace que le bloque.
SManu2
17 mars 2019 à 17:44
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- samedi 16 mars 2019
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 17 mars 2019
17 mars 2019 à 17:44
J'ai vraiment attendu que tout soit bien dégivré (36 heures au total) mais j'ai du mal avec la partie la plus en haut, ça ne vient pas facilement. Une fois la vis retirée, j'ai déclipsé les ergots en plastique, il ne reste que ceux les plus en haut. J'ai essayé de tirer mais sans trop forcer mais ça ne venait pas. J'ai pu regarder derrière, il n'y a plus de glace. Bref, j'attends de voir si le dégivrage fonctionne ou non.
Merci en tout cas de prendre du temps pour me répondre ;-)
Bonne fin d'après-midi
Merci en tout cas de prendre du temps pour me répondre ;-)
Bonne fin d'après-midi
34ghia
28 déc. 2019 à 19:55
- Messages postés
- 2
- Date d'inscription
- mercredi 11 décembre 2019
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 28 décembre 2019
28 déc. 2019 à 19:55
Bonsoir,
Je reprends ce post car j'ai également le même problème sur mon second frigo, un Samsung RL34ECSW : les températures sont correctes dans les 2 compartiments tant que la quantité de glace (que j'enlève régulièrement...) créée dans le bas du congélateur n'est pas trop importante....
Faut-il changer les 2 pièces citées plus haut (le test de la sonde dégivrage ne me semple pas évident) ?
- Résistance et fusible N° 10-7 continuité environ 100/300 Ω
- Sonde de dégivrage N° 10-4 sa valeur doit varier en fonction du froid +20°/-20° 15 à 5 KΩ
Merci
Cordialement
Je reprends ce post car j'ai également le même problème sur mon second frigo, un Samsung RL34ECSW : les températures sont correctes dans les 2 compartiments tant que la quantité de glace (que j'enlève régulièrement...) créée dans le bas du congélateur n'est pas trop importante....
Faut-il changer les 2 pièces citées plus haut (le test de la sonde dégivrage ne me semple pas évident) ?
- Résistance et fusible N° 10-7 continuité environ 100/300 Ω
- Sonde de dégivrage N° 10-4 sa valeur doit varier en fonction du froid +20°/-20° 15 à 5 KΩ
Merci
Cordialement
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
stf_jpd87
29 déc. 2019 à 07:00
- Messages postés
- 86248
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 3 août 2022
29 déc. 2019 à 07:00
Bonjour
Oui il faut contrôler cette sonde. N° 10-4/10-3
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordialement.
Oui il faut contrôler cette sonde. N° 10-4/10-3
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Cordialement.
SManu2
17 mars 2019 à 15:11
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- samedi 16 mars 2019
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 17 mars 2019
17 mars 2019 à 15:11
Bonjour et merci stf_jpd87 pour la réponse.
Cela fait plus de 24 heures qu'il est dégivré porte ouverte et débranché.
Par contre, il avait été dégivré complétement de cela il n'y a pas si longtemps lors du changement de joint.
Si cela se reproduit rapidement, il ne me semble pas si facile de retirer les panneau 11 et 14 de la vue B ou alors il faut tirer très fort dessus ?? J'ai vraiment peur de casser les ergots en plastique...
Bonne journée
Cela fait plus de 24 heures qu'il est dégivré porte ouverte et débranché.
Par contre, il avait été dégivré complétement de cela il n'y a pas si longtemps lors du changement de joint.
Si cela se reproduit rapidement, il ne me semble pas si facile de retirer les panneau 11 et 14 de la vue B ou alors il faut tirer très fort dessus ?? J'ai vraiment peur de casser les ergots en plastique...
Bonne journée