Scellement tiges filetées

Résolu
PATASTRO Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 12 avril 2019 Statut Membre Dernière intervention 14 avril 2019 - 13 avril 2019 à 15:40
lekabilien Messages postés 16292 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 - 13 avril 2019 à 16:00
Bonjour,

J'ai encore une question. Je vais couler un pilier (85 cm de haut) et je dois placer 3 tiges filetées en haut du pilier qui sortiront de 15 cm. Plutôt que d'attendre que le béton soit durci et faire ensuite un scellement chimique, j'aimerais mieux positionner mes tiges au moment de la coulée (donc dans le béton frais qui sera vibré). Ma question : peut-on sans risque (pb d'air) insérer les 3 tiges (courbées pour éviter qu'elles tournent sur elles-mêmes) dans le béton dès le pilier coulé? J'avais pensé à un gabarit mais le problème est que le gabarit, lui-même, m’empêchera d'accéder au haut du coffrage du pilier pour charger le béton et le vibrer.
Merci d'avance pour votre réponse :-)
Patastro

1 réponse

lekabilien Messages postés 16292 Date d'inscription jeudi 18 décembre 2014 Statut Contributeur Dernière intervention 21 février 2020 2 173
13 avril 2019 à 16:00
Bonjour
Il faut couler le pilier, le vibrer, ensuite positionner les tiges avec le gabarit.
0