Bonjour,
Suite à un grésillement dans le tableau, j'ai pu observer que le contacteur j/n était branché sur le chauffe eau mais aussi sur le chauffage sol. J'ai donc séparé et après rebranchement du chauffe-eau, l'ajout d'un c2 et le remplacement du disjoncteur chauffe-eau ancien (c16 par un 20), lors de la mise sous tension, le disjoncteur saute.
J'ai testé de mette le chauffe-eau seul sur le c20 et là encore il saute. Ce qui me gêne c'est que ça ne faisait pas cela avant.
Merci de m'aider.
Afficher la suite 

2 réponses

Messages postés
57178
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 novembre 2019
7520
0
Merci
Bonjour

Qu'est-ce qui saute: le différentiel, le C20??
Voici le principe de branchement.


cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)
Cordialement.

Merci, je me suis déjà servi de ce schéma de branchement, et oui c'est le 20 qui saute. Je pense le problème plus grave car comme je l'ai dis, le chauffe eau seul branché en direct sur le 20 fait disjoncter.
Commenter la réponse de stf_jpd87
Messages postés
57178
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
19 novembre 2019
7520
0
Merci
Donc vous avez un problème sur le chauffe eau. Démonter le carter et voir ce qui se passe dessous, peut-être percé??
Cordialement.
J'ai résolu mon problème. Merci d'avoir répondu