Branchement contacteur schneider

Résolu
Yann - 13 août 2019 à 17:31
 Yann - 13 août 2019 à 19:23
Bonjour,
Suite à un grésillement dans le tableau, j'ai pu observer que le contacteur j/n était branché sur le chauffe eau mais aussi sur le chauffage sol. J'ai donc séparé et après rebranchement du chauffe-eau, l'ajout d'un c2 et le remplacement du disjoncteur chauffe-eau ancien (c16 par un 20), lors de la mise sous tension, le disjoncteur saute.
J'ai testé de mette le chauffe-eau seul sur le c20 et là encore il saute. Ce qui me gêne c'est que ça ne faisait pas cela avant.
Merci de m'aider.
A voir également:

2 réponses

stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 27 496
13 août 2019 à 17:44
Bonjour

Qu'est-ce qui saute: le différentiel, le C20??
Voici le principe de branchement.


cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)
Cordialement.

0
Merci, je me suis déjà servi de ce schéma de branchement, et oui c'est le 20 qui saute. Je pense le problème plus grave car comme je l'ai dis, le chauffe eau seul branché en direct sur le 20 fait disjoncter.
0
stf_jpd87 Messages postés 94754 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 27 496
13 août 2019 à 18:56
Donc vous avez un problème sur le chauffe eau. Démonter le carter et voir ce qui se passe dessous, peut-être percé??
Cordialement.
0
J'ai résolu mon problème. Merci d'avoir répondu
0