Problème disjoncteur principal

Bonjour,

Je n’arrIve pas à ré enclencher mon disjoncteur principal alors que tous les différentiels et coupes circuits de mon tableau sont « baissés » ???
Quelqu’un aurait-il une explication pour résoudre ce problème ?

En vous remerciant par avance

5 réponses

  1. Modérateur
    Bonsoir il arrive parfois que le disjoncteur soit cassé pour en etre certains il faut debrancher les 2 fils de départ en prenant des precautions . Si vous n'arrivez pas a enclencher disjoncteur HS
    1. Bonjour
      Merci de votre réponse
      J’ai effectivement débranché les 2 fils et le disjoncteur Edf reste enclenché ?
      Le pb viendrait donc du tableau, mais tous mes différentiels sont « descendus » et il ne semble pas avoir de pb avec les fils de terre ??
  2. Modérateur
    Bonjour

    Sauf erreur, le disjoncteur principal est protégé par un plombage Inédis.
    Question: quelle distance en disjoncteur principal et tableau ???
    Avez-vous démonté le panneau de votre tableau pour vérifier si un animal à quatre pattes ne s'est pas suicidé ??
    Cordialement.
    1. Bonjour
      Merci de votre réponse
      25 a 30 cm de distance et pas de bestioles dans le tableau
  3. Modérateur
    Bonjour

    Ouvrez le capot du bas du disjoncteur de branchement

    Débranchez les 2 fils

    S'il ne tient toujours pas enclenché, et que c'est bien le disjoncteur EDF plombé, appelez ENEDIS Dépannage (numéro sur votre facture)
    1. Bonjour
      Merci de votre réponse
      J’ai effectivement débranché les 2 fils et le disjoncteur Edf reste enclenché ?
      Le pb viendrait donc du tableau, mais tous mes différentiels sont « descendus » et il ne semble pas avoir de pb avec les fils de terre ??
    2. Modérateur
      Et pourtant le problème est là . Il faut resuivre tous les fils du disjoncteur principal à toutes les entrées aux différentiels
      A moins qu'il y ait un problème sur un différentiel dans ce cas il faut débrancher chaque entrée et tester à tour de rôle.
    3. Rebonjour
      En fait, j’ai trois différentiels sur 3 lignes reliés par un peigne vertical...
      Tout semble bien en place
      Et aussi un parafoudre
      Ce qui me surprend c’est que tout marchait bien, puis ça a disjoncté et impossible de reanclancher alors que tout est à Off ???
  4. Modérateur
    Commencer par débrancher votre parafoudre
    qui doit être en tête de ligne.
    1. Bonjour
      Je ne suis malheureusement pas sur place et mon fils est également partis ...
      Je ne peux pas faire les manipulations tout de suite ...
      Je verrai à son retour
      En tout cas merci de vos réponses
    2. En fait la dernière manip de mon fils avant son départ a été de ré enclencher le disjoncteur principal, ça a tenu 20 sec et ça a sauté de nouveau ...
      De plus en plus étrange...
    3. Modérateur
      Avancez étape par étape.

      Débranchez le peigne vertical et le parafoudre voyez si ca tient
      Si OK
      Rebranchez le peigne, débranchez les différentiels et voyez si ca tient

      Puis rebranchez les différentiels seul un part un

      ...
    4. Il semblerait que le pb venait du parafoudre ...
      Depuis su’il Est « denranché », ça tient.
      On croise les doigts

      Merci à tous pour vos conseils et réponses
  5. Modérateur
    Bonjour

    Suivant les modèles il suffit de changer les cartouches. Merci du retour.
    Cordialement.