Disjoncteur 32 A ET PC 220 V
fleur_2030
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 30 septembre 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
6 décembre 2022
-
30 sept. 2019 à 15:22
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 30 sept. 2019 à 18:59
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 30 sept. 2019 à 18:59
A voir également:
- Disjoncteur 32 A ET PC 220 V
- 220 triphasé - Forum Electricité
- Passer du 380V triphasé (3 phases+terre) au 220V triphasé - Forum Electricité
- Comment modifier du 220V triphasé vers une prise en 380V ? - Forum Electricité
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant ✓ - Forum Electricité
- Moteur 380 en 220 ✓ - Forum Electricité
4 réponses
stf_jpd87
Messages postés
96879
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
27 964
30 sept. 2019 à 18:14
30 sept. 2019 à 18:14
Bonjour
Sur un câble de 4mm² il faut un fusible de 20A soit pour une consommation allant jusqu'à 4400W " Idem que kiduguen"
câble 6mm² pour fusible de 32A consommation 7000W
Cordialement.
Sur un câble de 4mm² il faut un fusible de 20A soit pour une consommation allant jusqu'à 4400W " Idem que kiduguen"
câble 6mm² pour fusible de 32A consommation 7000W
Cordialement.
KIDUGUEN
Messages postés
13505
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
4 861
30 sept. 2019 à 16:14
30 sept. 2019 à 16:14
Bonjour etes vous certaine que ce soit du 4 mm² ?
fleur_2030
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 30 septembre 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
6 décembre 2022
30 sept. 2019 à 16:50
30 sept. 2019 à 16:50
oui
KIDUGUEN
Messages postés
13505
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
22 novembre 2024
4 861
30 sept. 2019 à 17:04
30 sept. 2019 à 17:04
A une époque il avait été fabriqué du fil 6mm² en rigide qui a vite été abandonné on avait du mal a le travailler . Si c'est du 4 mm² ( il faut prendre un pied a coulisse ) vous pouvez tirer 4400 watts dessus Cdlt
Carminas
Messages postés
4220
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
20 novembre 2024
1 898
Modifié le 30 sept. 2019 à 19:00
Modifié le 30 sept. 2019 à 19:00
Bonsoir
Pour une installation aux normes actuelles, ce n'est pas normal.
Pour du 4² :
- fusible 20A maxi (avant 2015)
- disjoncteur 25A maxi
Mais à une certaine époque (aux alentour de 1991), la norme était plus tolérante et permettait pour du 4² :
- fusible 25A maxi
- disjoncteur 32A maxi
Il est donc possible que vous trouviez des installations existantes comme cela (la norme n'est pas rétroactive)
Pour une installation aux normes actuelles, ce n'est pas normal.
Pour du 4² :
- fusible 20A maxi (avant 2015)
- disjoncteur 25A maxi
Mais à une certaine époque (aux alentour de 1991), la norme était plus tolérante et permettait pour du 4² :
- fusible 25A maxi
- disjoncteur 32A maxi
Il est donc possible que vous trouviez des installations existantes comme cela (la norme n'est pas rétroactive)