Disjoncteur 32 A ET PC 220 V
fleur_2030
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 30 septembre 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
6 décembre 2022
-
30 sept. 2019 à 15:22
Carminas Messages postés 3702 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mars 2023 - 30 sept. 2019 à 18:59
Carminas Messages postés 3702 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mars 2023 - 30 sept. 2019 à 18:59
A voir également:
- Disjoncteur 32 A ET PC 220 V
- Disjoncteur saute sans rien de branché ✓ - Forum Electricité
- Debloquer clavier pc ✓ - Forum Electronique
- Comment déverrouiller les touches d'un clavier ? - Forum Electronique
- Clavier ordi portable bloqué ✓ - Forum Electronique
- Pompe a chaleur lg therma-v 16kw avis - Forum Chauffage et climatisation
4 réponses
stf_jpd87
Messages postés
90103
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 mars 2023
26 745
30 sept. 2019 à 18:14
30 sept. 2019 à 18:14
Bonjour
Sur un câble de 4mm² il faut un fusible de 20A soit pour une consommation allant jusqu'à 4400W " Idem que kiduguen"
câble 6mm² pour fusible de 32A consommation 7000W
Cordialement.
Sur un câble de 4mm² il faut un fusible de 20A soit pour une consommation allant jusqu'à 4400W " Idem que kiduguen"
câble 6mm² pour fusible de 32A consommation 7000W
Cordialement.
KIDUGUEN
Messages postés
12012
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
22 mars 2023
4 548
30 sept. 2019 à 16:14
30 sept. 2019 à 16:14
Bonjour etes vous certaine que ce soit du 4 mm² ?
fleur_2030
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 30 septembre 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
6 décembre 2022
30 sept. 2019 à 16:50
30 sept. 2019 à 16:50
oui
KIDUGUEN
Messages postés
12012
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
22 mars 2023
4 548
30 sept. 2019 à 17:04
30 sept. 2019 à 17:04
A une époque il avait été fabriqué du fil 6mm² en rigide qui a vite été abandonné on avait du mal a le travailler . Si c'est du 4 mm² ( il faut prendre un pied a coulisse ) vous pouvez tirer 4400 watts dessus Cdlt
Carminas
Messages postés
3702
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
22 mars 2023
1 736
Modifié le 30 sept. 2019 à 19:00
Modifié le 30 sept. 2019 à 19:00
Bonsoir
Pour une installation aux normes actuelles, ce n'est pas normal.
Pour du 4² :
- fusible 20A maxi (avant 2015)
- disjoncteur 25A maxi
Mais à une certaine époque (aux alentour de 1991), la norme était plus tolérante et permettait pour du 4² :
- fusible 25A maxi
- disjoncteur 32A maxi
Il est donc possible que vous trouviez des installations existantes comme cela (la norme n'est pas rétroactive)
Pour une installation aux normes actuelles, ce n'est pas normal.
Pour du 4² :
- fusible 20A maxi (avant 2015)
- disjoncteur 25A maxi
Mais à une certaine époque (aux alentour de 1991), la norme était plus tolérante et permettait pour du 4² :
- fusible 25A maxi
- disjoncteur 32A maxi
Il est donc possible que vous trouviez des installations existantes comme cela (la norme n'est pas rétroactive)