Disjoncteur 32 A ET PC 220 V

Bonjour, est ce normal un disjoncteur 32 A avec du 4 carré relié a des prises 220 v .merci .

4 réponses

  1. Modérateur
    Bonjour

    Sur un câble de 4mm² il faut un fusible de 20A soit pour une consommation allant jusqu'à 4400W " Idem que kiduguen"
    câble 6mm² pour fusible de 32A consommation 7000W
    Cordialement.
    1. Modérateur
      Bonjour etes vous certaine que ce soit du 4 mm² ?
      1. oui
    2. Modérateur
      A une époque il avait été fabriqué du fil 6mm² en rigide qui a vite été abandonné on avait du mal a le travailler . Si c'est du 4 mm² ( il faut prendre un pied a coulisse ) vous pouvez tirer 4400 watts dessus Cdlt
      1. Modérateur
        Bonsoir

        Pour une installation aux normes actuelles, ce n'est pas normal.

        Pour du 4² :
        - fusible 20A maxi (avant 2015)
        - disjoncteur 25A maxi

        Mais à une certaine époque (aux alentour de 1991), la norme était plus tolérante et permettait pour du 4² :
        - fusible 25A maxi
        - disjoncteur 32A maxi
        Il est donc possible que vous trouviez des installations existantes comme cela (la norme n'est pas rétroactive)