4 réponses
Bonjour
Sur un câble de 4mm² il faut un fusible de 20A soit pour une consommation allant jusqu'à 4400W " Idem que kiduguen"
câble 6mm² pour fusible de 32A consommation 7000W
Cordialement.
Sur un câble de 4mm² il faut un fusible de 20A soit pour une consommation allant jusqu'à 4400W " Idem que kiduguen"
câble 6mm² pour fusible de 32A consommation 7000W
Cordialement.
A une époque il avait été fabriqué du fil 6mm² en rigide qui a vite été abandonné on avait du mal a le travailler . Si c'est du 4 mm² ( il faut prendre un pied a coulisse ) vous pouvez tirer 4400 watts dessus Cdlt
Bonsoir
Pour une installation aux normes actuelles, ce n'est pas normal.
Pour du 4² :
- fusible 20A maxi (avant 2015)
- disjoncteur 25A maxi
Mais à une certaine époque (aux alentour de 1991), la norme était plus tolérante et permettait pour du 4² :
- fusible 25A maxi
- disjoncteur 32A maxi
Il est donc possible que vous trouviez des installations existantes comme cela (la norme n'est pas rétroactive)
Pour une installation aux normes actuelles, ce n'est pas normal.
Pour du 4² :
- fusible 20A maxi (avant 2015)
- disjoncteur 25A maxi
Mais à une certaine époque (aux alentour de 1991), la norme était plus tolérante et permettait pour du 4² :
- fusible 25A maxi
- disjoncteur 32A maxi
Il est donc possible que vous trouviez des installations existantes comme cela (la norme n'est pas rétroactive)