Disjoncteur 32 A ET PC 220 V
Bonjour, est ce normal un disjoncteur 32 A avec du 4 carré relié a des prises 220 v .merci .
4 réponses
-
ModérateurBonjour
Sur un câble de 4mm² il faut un fusible de 20A soit pour une consommation allant jusqu'à 4400W " Idem que kiduguen"
câble 6mm² pour fusible de 32A consommation 7000W
Cordialement. -
ModérateurBonjour etes vous certaine que ce soit du 4 mm² ?
-
ModérateurA une époque il avait été fabriqué du fil 6mm² en rigide qui a vite été abandonné on avait du mal a le travailler . Si c'est du 4 mm² ( il faut prendre un pied a coulisse ) vous pouvez tirer 4400 watts dessus Cdlt
-
ModérateurBonsoir
Pour une installation aux normes actuelles, ce n'est pas normal.
Pour du 4² :
- fusible 20A maxi (avant 2015)
- disjoncteur 25A maxi
Mais à une certaine époque (aux alentour de 1991), la norme était plus tolérante et permettait pour du 4² :
- fusible 25A maxi
- disjoncteur 32A maxi
Il est donc possible que vous trouviez des installations existantes comme cela (la norme n'est pas rétroactive)