Bonjour, je voulais savoir si vous savez comment éteindre tout l'électricité a partir d'un interrupteur sauf frigo.Merci d'avance !

3 réponses

stf_frmu Messages postés 44607 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 octobre 2024 12 031
18 déc. 2019 à 21:55
Bsr

oui tout est possible mais il va falloir faire des modifications dans votre tableau electrique
0
Carminas Messages postés 4205 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 25 octobre 2024 1 891
Modifié le 18 déc. 2019 à 22:04
Bonjour

Il faudrait par exemple, qu'après la coupure générale du logement (en général le disjoncteur EDF), l'arrivée électrique principale desserve en parallèle :
- un disjoncteur différentiel 30mA 10A type AC pour protéger un circuit dédié au frigo
- un interrupteur sectionneur 63A en aval duquel se trouve tout le reste de l'installation.
Il suffirait alors en partant de couper l'interrupteur sectionneur.
0
stf_frmu Messages postés 44607 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 octobre 2024 12 031
18 déc. 2019 à 22:08
Tout a fait d'accord avec toi carminas.
Maintenant est ce que le jeu en vaut la chandelle ?
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 962
18 déc. 2019 à 22:14
Bonsoir,

Il est nettement plus simple et moins coûteux de faire l'inverse...
Vous dédiez un disjoncteur secondaire sur votre tableau à la prise qui alimente votre frigo.
En partant, vous les baissez tous sauf celui-là !

J'ajoute que si vous avez une VMC, il faudrait aussi la laisser tourner pour éviter les problèmes d'humidité.

Cdt
0
stf_frmu Messages postés 44607 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 octobre 2024 12 031
Modifié le 18 déc. 2019 à 22:25
Aussi c'est vrai.
Mais si son tableau n'est pas recent, vu qu'il faut modifier du cablage, il est obligé de le sécurisé en mettant des 30mA
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 962 > stf_frmu Messages postés 44607 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 26 octobre 2024
18 déc. 2019 à 22:18
Exact...
il faudrait plus d'infos sur l'installation actuelle !
0
Carminas Messages postés 4205 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 25 octobre 2024 1 891
18 déc. 2019 à 23:19
Tout également dépend du contexte dans lequel ce besoin existe.

Par exemple, si c'est pour une résidence secondaire où l'on a faire l'opération quelque fois dans l'année, la solution de gt.55 est à mon avis acceptable.

Mais si c'est pour faire cela tous les jours, par exemple coupure générale d'un clubhouse de sport le soir en partant, un interrupteur sectionneur qui coupe tout (sauf le frigo) en une seul action est plus pratique.
0
gt.55 Messages postés 17221 Date d'inscription lundi 9 mai 2016 Statut Contributeur Dernière intervention 15 avril 2022 1 962 > Carminas Messages postés 4205 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 25 octobre 2024
19 déc. 2019 à 09:30
Tout à fait...
Le contexte, que l'on ne connaît pas pour le moment, peut aussi changer la façon d'appréhender le problème !