Bonjour, j’ai acheté un miroir salle de bain avec lumière intégré (modèle rond Led Leroy Merlin). L’artisan qui s’est chargé de nos travaux de rénovation, nous a posé ce miroir en le repiquant sur une prise à proximité. Depuis, le transformateur du miroir fait un bruit de fond assez dérangeant.
Pour précision, le miroir s’allume par pression d’une zone tactile. Le circuit sur lequel est repiqué le miroir est protégé par du 20 A et tiré sur du fil 2,5 (le miroir étant équipé en fil 1,5).
Le bruit n’est-il pas lié au montage électrique ? Quel est le risque si présent ?
Merci d’avance pour vos lumières ????
Pour précision, le miroir s’allume par pression d’une zone tactile. Le circuit sur lequel est repiqué le miroir est protégé par du 20 A et tiré sur du fil 2,5 (le miroir étant équipé en fil 1,5).
Le bruit n’est-il pas lié au montage électrique ? Quel est le risque si présent ?
Merci d’avance pour vos lumières ????
A voir également:
- Peut on brancher un miroir sur une prise
- Peut on brancher un interrupteur sur une prise de courant - Guide
- Peut on brancher un radiateur 1000w sur une prise ✓ - Forum Electricité
- Peut on brancher un four sur une prise 16a - Forum Electricité
- Peut-on brancher un frigo sur une prise normale - Forum Electricité
- Brancher chauffe-eau sur prise programmable ✓ - Forum Electricité
2 réponses
gt.55
Messages postés
17221
Date d'inscription
lundi 9 mai 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 avril 2022
1 966
2 janv. 2020 à 21:48
2 janv. 2020 à 21:48
Bonjour,
Je ne vois pas a priori de risque lié à ce montage : tant qu'on va du plus gros (2,5²) vers le plus petit (1,5²) il n'y a pas de problème. C'est l'inverse qui pourrait être problématique !
Je ne vois pas non plus de raison particulière à ce bruit de fond, si ce n'est dans la conception même du système... En tout cas, pour moi il n'y a pas de lien avec le câblage tel qu'il a été fait.
Cdt.
Je ne vois pas a priori de risque lié à ce montage : tant qu'on va du plus gros (2,5²) vers le plus petit (1,5²) il n'y a pas de problème. C'est l'inverse qui pourrait être problématique !
Je ne vois pas non plus de raison particulière à ce bruit de fond, si ce n'est dans la conception même du système... En tout cas, pour moi il n'y a pas de lien avec le câblage tel qu'il a été fait.
Cdt.
stf_jpd87
Messages postés
98524
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 mars 2025
28 246
3 janv. 2020 à 08:19
3 janv. 2020 à 08:19