Bonjour,

Ma chaudière à gaz Deville , l'eau c ircule difficilement en mode chauffage, correct pour l'eau sanitaire

3 réponses

stf_frmu Messages postés 44782 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 6 novembre 2024 12 042
22 janv. 2020 à 13:33
Bonjour

Comment le savez vous ?
Quelle âge à la chaudiere ?
Quelle pression dans le réseau de chauffage ?
L'accelerateur tourne t'il ?
0
ninipot_4142 Messages postés 2 Date d'inscription mercredi 22 janvier 2020 Statut Membre Dernière intervention 22 janvier 2020
22 janv. 2020 à 13:57
age de la chaudère 7 ans
Entre 1 et 1,5 bars
L' accélarateur tourne à vitesse maxi, mais l'eau circule lentement
En production ECS la montée e température est normale

Un plombier chauffagiste est venu mais n'a pas trouvé la solution
0
stf_frmu Messages postés 44782 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 6 novembre 2024 12 042
22 janv. 2020 à 14:02
A t'il démonté et ouvert l'accelerateur ?
Je suppose que la purge du circuit a été faite et qu'il n'est pas plein de boues...