A voir également:
- Protection de spot pour laine soufflée castorama
- Surchauffe spot encastrable - Forum Electricité
- Filet protection chat castorama ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Protection fenêtre chat castorama - Forum Bricolage / outillage
- Grillage pour fenêtre ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Remplacer spot par suspension ✓ - Forum Electricité
2 réponses
Bonjour
Si j'ai compris de l'intérieur vers l'extérieur :
BA 13
un espace de 30 cm sous chevrons
pare vapeur sous chevrons
une laine de 100 mm entre chevrons
voliges, pare pluie, ........
C'est bien ça ?
vous allez faire des trous dans le placo pour le soufflage ?
laine soufflée en inclinée c'est loin d'être idéal.
Normalement avec un PV en position intermédiaire il faudrait que le
R de l'isolant coté froid soit au minimum égal au double du R de l'isolant
coté chaud (ici la laine soufflée)
Cdt
Si j'ai compris de l'intérieur vers l'extérieur :
BA 13
un espace de 30 cm sous chevrons
pare vapeur sous chevrons
une laine de 100 mm entre chevrons
voliges, pare pluie, ........
C'est bien ça ?
vous allez faire des trous dans le placo pour le soufflage ?
laine soufflée en inclinée c'est loin d'être idéal.
Normalement avec un PV en position intermédiaire il faudrait que le
R de l'isolant coté froid soit au minimum égal au double du R de l'isolant
coté chaud (ici la laine soufflée)
Cdt
1 mars 2020 à 23:26
En fait nous allons réaliser des trappes d accès dans le ba13 étanches..
Ma question est y a t’il un risque de condensation si je remplis la totalité de l espace restant ?
Merci, pour votre réponse .