Bonjour à tous,
Merci d avance pour votre aide.
Suite aux travaux de changement de tableau et d'ajout de prises dans la cuisine, ils ont installé le lave linge, le lave vaisselle et la hotte sur le même disjoncteur, disjoncteur de 16A !
Cela me semble totalement hors normes, qu'en pensez
Merci d avance pour votre aide.
Suite aux travaux de changement de tableau et d'ajout de prises dans la cuisine, ils ont installé le lave linge, le lave vaisselle et la hotte sur le même disjoncteur, disjoncteur de 16A !
Cela me semble totalement hors normes, qu'en pensez
A voir également:
- Disjonteurs-3 electro
- Erreur 3 plaque induction - Guide
- Jambon périmé 3 jours - Guide
- Dosage beton 1 2 3 - Guide
- Branchement cuisinière électrique 3 fils - Guide
- Dcr œufs dépassée de 3 jours - Guide
2 réponses
stf_frmu
Messages postés
50071
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
6 avril 2025
12 116
22 mars 2020 à 10:20
22 mars 2020 à 10:20
Bjr
Hors normes.
Le LV et le LL DOIVENT être installés sur des lignes dédiées
Hors normes.
Le LV et le LL DOIVENT être installés sur des lignes dédiées
stf_jpd87
Messages postés
98673
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
8 avril 2025
28 276
22 mars 2020 à 17:18
22 mars 2020 à 17:18
Bonjour
Même avis
Hotte 16A 1.5mm²
machine à laver 20A 2.5mm²
Lave linge 20A 2.5mm²
Cordialement.
Même avis
Hotte 16A 1.5mm²
machine à laver 20A 2.5mm²
Lave linge 20A 2.5mm²
Cordialement.