Compteur Linky très tolérant

jechaussedu43cestrelou - 28 mai 2020 à 14:27
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 - 28 mai 2020 à 19:10
Bonjour à tous,

je me suis amusé à mesurer la consommation électrique de ma maison en sortie de compteur en triphasé avec un abonnement 18kVA.
J'ai constaté avec ma pince ampèremétrique que je peux sans soucis consommer 39 ampères sur une phase sans que ça ne disjoncte. Or je m'attendais à ce que ça coupe au dessus de 30A.
Le compteur Linky indique alors une consommation de 8,6 kVA sur cette phase et environ 2,6 kVA sur les deux autres, mais la conso totale (13,8kVA) ne dépasse pas la puissance souscrite. Oui c'est déséquilibré.

Mes questions :
- est ce que le Linky est censé couper dans un tel cas ?
- Est ce que c'est le disjoncteur baco qui ne remplit pas son rôle (celui ci est neuf, changé en début d'année) ?

2 réponses

Profil bloqué
28 mai 2020 à 14:37
Bjr, a priori un compteur linky ou autre n est pas la pour gérer le déséquilibrage de phase !! c est a vous d y remédier !!
0
jechaussedu43cestrelou
28 mai 2020 à 16:27
Evidemment ... mais ça ne répond pas à ma question à savoir : quel est le dispositif qui est censé faire disjoncter et pourquoi ça ne disjoncte pas dans mon cas.
0
Profil bloqué > jechaussedu43cestrelou
28 mai 2020 à 17:47
posez la question a Enedis ??
0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
28 mai 2020 à 19:10
slt

il est en gestion ton compteur ?
car ce n'est pas parce qu'il est posé qu'il est fonctionnel ;)
des fois ils attendent la pose de plusieurs 10/100...avant de tout mettre en fonction en même temps, d'après ce que j'ai lu sur le net ;)
0