Compteur Linky très tolérant
jechaussedu43cestrelou
-
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
astuces72 Messages postés 2146 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Bonjour à tous,
je me suis amusé à mesurer la consommation électrique de ma maison en sortie de compteur en triphasé avec un abonnement 18kVA.
J'ai constaté avec ma pince ampèremétrique que je peux sans soucis consommer 39 ampères sur une phase sans que ça ne disjoncte. Or je m'attendais à ce que ça coupe au dessus de 30A.
Le compteur Linky indique alors une consommation de 8,6 kVA sur cette phase et environ 2,6 kVA sur les deux autres, mais la conso totale (13,8kVA) ne dépasse pas la puissance souscrite. Oui c'est déséquilibré.
Mes questions :
- est ce que le Linky est censé couper dans un tel cas ?
- Est ce que c'est le disjoncteur baco qui ne remplit pas son rôle (celui ci est neuf, changé en début d'année) ?
je me suis amusé à mesurer la consommation électrique de ma maison en sortie de compteur en triphasé avec un abonnement 18kVA.
J'ai constaté avec ma pince ampèremétrique que je peux sans soucis consommer 39 ampères sur une phase sans que ça ne disjoncte. Or je m'attendais à ce que ça coupe au dessus de 30A.
Le compteur Linky indique alors une consommation de 8,6 kVA sur cette phase et environ 2,6 kVA sur les deux autres, mais la conso totale (13,8kVA) ne dépasse pas la puissance souscrite. Oui c'est déséquilibré.
Mes questions :
- est ce que le Linky est censé couper dans un tel cas ?
- Est ce que c'est le disjoncteur baco qui ne remplit pas son rôle (celui ci est neuf, changé en début d'année) ?
A voir également:
- Compteur Linky très tolérant
- Dérivation avant compteur linky - forum ✓ - Forum Electricité
- Compteur linky et orage - Forum Electricité
- Différentiel qui saute a chaque orage ✓ - Forum Electricité
- Compteur linky c1 c2 i1 i2 ✓ - Forum Electricité
- Utilité de I1 I 2 sur compteur edf ✓ - Forum Electricité
2 réponses
Bjr, a priori un compteur linky ou autre n est pas la pour gérer le déséquilibrage de phase !! c est a vous d y remédier !!
jechaussedu43cestrelou
Evidemment ... mais ça ne répond pas à ma question à savoir : quel est le dispositif qui est censé faire disjoncter et pourquoi ça ne disjoncte pas dans mon cas.
Profil bloqué
>
jechaussedu43cestrelou
posez la question a Enedis ??