Sur LV Whirpool DWH B00W, pompe de vidange ne s'arrête jamais

Résolu
MichelBalma - 8 juin 2020 à 17:43
MichelBalma Messages postés 2 Date d'inscription lundi 8 juin 2020 Statut Membre Dernière intervention 4 juillet 2020 - 4 juil. 2020 à 12:32
Bonjour,
Sur un Lave vaisselle Whirpool DWH B00W, la pompe de vidange ne s’arrête jamais , dés que la machine est sous tension.
Meme sans afficher aucun défaut.
Avec le bac inférieur où se trouve le détcteur antidébordement vide d'eau.
Malgré de nombreux reset para appui 10 secondes sur le bouton départ/pause

10 réponses

stf_jpd87 Messages postés 96625 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 28 octobre 2024 27 884
8 juin 2020 à 18:40
Bonjour

Si vous être certain que le socle ne contient pas d'eau il vous reste plus que le contrôle du contact du flotteur. Oxydé ou HS.
Cordialement.
1
OUi, certain qu'il n'y a pas de fuite. Je vais controler le capteur de niveau d'eau par pression.
0
b richard 31 Messages postés 3213 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 20 octobre 2024 797
9 juin 2020 à 09:10
Bonjour,
si pas de fuite détectée dans le socle ,
soit flotteur bloqué en position haute
soit triac de commande de la pompe sur le module en court circuit
1
Merci.
Ce n'est pas un flotteur, mais un détecteur de niveau par pression sur une membrane. Lorsque le niveau d'eau est assez haut, la pression de l'eau pousse une membrane fine de caoutchouc qui repousse un interrupteur. Je vais controler ce capteur.
Quant à la commande de la pompe, je pensais que c'était un relais.
0
b richard 31 Messages postés 3213 Date d'inscription samedi 27 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 20 octobre 2024 797
9 juin 2020 à 18:04
re,
ce n'est pas de ce capteur dont je parle (owi) il détecte le niveau d'eau
je parle du détecteur de fuite qui est en principe un flotteur polystyrène situé sous la cuve au contact de la plaque de protection qui sert de socle et qui active la pompe de vidange en cas de fuite
1
Bonsoir.
Ok oui je connais ce capteur. Je vais le vérifier.
Merci de l'info.
0
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 686
15 juin 2020 à 16:54
Je vais vous mettre un site avec lequel vous devriez vous en sortir

https://www.spareka.fr/
1

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
MichelBalma
14 juin 2020 à 16:48
Bonjour.
Milles excuses pour le délai de réponse. Je n'avais pas un accès immédiat au LV.
Depuis, je suis allé investiguer. J'ai constaté les éléments suivants.
1/ après une semaine d'immobilisation sans être utilisé, le LV a fonctionné correctement une fois, et une seule. S'arrêtant avec signalement de défaut et clignotement indiquant défaut f4.
Puis, après RESET, s'est remis en panne avec la pompe de vidange toujours en fonctionnement. Dés qu'on le met sous tension.
Je précise que cela s'est produit à deux reprises, avec chaque fois une semaine sans utilisation, et après une semaine, fonctionnement correct une seule fois, et même signalement de défaut.
2/ Le LV mis sur cales pour accès en dessous et investigation pendant fonctionnement.
>Pas de fuite d'eau.
>Interrupteur de détection de fuite, en fonctionnement correct.
>Capteur de niveau d'eau avec son interrupteur en fonctionnement correct.
3/ Je ne pense pas que le triac de commande de la pompe soit en court circuit, puisque le LV a fonctionné au moins une fois correctement, sans vidange permanente.

Cette mise en panne s'est produite après remplissage de sel dans le réservoir adéquat. Y aurait il un lien? Ou est ce pure coïncidence?
Merci de toute suggestion, car je ne vois pas où chercher la panne.
Le LV étant revenu dans ma maison principale, sur cales, en position de fonctionnement, je peux aller tester toute suggestion qui me serait faite.
Bien à vous
0
Papy35 Messages postés 8810 Date d'inscription lundi 15 octobre 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 22 mai 2023 4 686
Modifié le 14 juin 2020 à 17:00
Bonjour,
Faire systématiquement L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.

Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous basculez l'appareil à 45° en arrière pour vider l'eau retenue ce qui va libérer le flotteur qui appuie sur le contacteur anti débordement.
Vous remettez l'appareil à sa position initiale
Vous le mettez sous tension
Vous appuyez durant 5 à 7 secondes sur le bouton ou touche départ cela permet d'annuler l'anomalie
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir


*


vous avez dit que la vidange fonctionne parfait,qu'elle prend son eau parfait,qu'il n'y a pas de fuite dessous ??
reste deux choses à vérifier,s'il prend son eau est ce que les bras d'aspersion tournent si= non votre pompe de cyclage est en cause (soit nettoyage ou condensateur) et l'autre vérification le tuyau de vidange n'est il pas trop enfoncé dans évacuation d'ou siphonnage.


Schéma machine ci-dessous

https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-DWHB00W+854240001829.htm

dispo anti fuite en 623.0

0
MichelBalma Messages postés 2 Date d'inscription lundi 8 juin 2020 Statut Membre Dernière intervention 4 juillet 2020
15 juin 2020 à 14:14
Bonjour Papy 35.
Merci de votre réponse.
Mais je constate que vous n'avez pas bien compris. On n'en est plus à faire l'opération inclinaison à 45°.
relisez bien ce que j'ai décrit précédemment.

Afin d'investiguer le motif de la panne, le LV a été sorti de son emplacement, puis monté de 40cm, posé à cheval sur 2 tabourets, de manière à avoir accès dessous. La tôle du fond a été démontée. Parfaitement sèche.
Le capteur en polystyrène et son contacteur de détection de fuites sont parfaitement secs, et fonctionnent parfaitement (vérifiés à l'ohmmètre).
La panne ne vient donc pas d'une fuite.

Suspectant la possibilité d'un défaut de fonctionnement du capteur de niveau d'eau, celui-ci a été démonté, vérifié, et testé (à l'ohmmètre également). De même en parfait état de fonctionnement.

N'étant pas un spécialiste de LV, bien que j'en ai déjà réparé 3 par le passé, je ne sais plus où chercher une anomalie d'un composant, qui déclencherait en permanence la pompe de vidange.
Pourquoi cette panne semble être apparue lorsque la machine a été chargée de sel. Est ce une coïncidence? ou peut il y avoir un lien? Est ce que le répartiteur d'eau qui traverse le sel a une détection de niveau? Je sèche.


0
Qu' est qui vous reste l'électrovanne du bac à sel mais je ne pense pas


Mettez 2 litres dans le LV et lancez un programme si çà fonctionne la panne est avant
0
MichelBalma
17 juin 2020 à 02:24
Bonsoir.
Merci de l'info au sujet de ce site. mais j'avais déjà eu son contenu sur un autre forum.
J'ai continué mes investigations, et je crois avoir trouvé l'origine de la panne, sans en être sur pour l'instant.
Le contacteur anti-fuite étant hors cause, je me suis intéressé au capteur de niveau d'eau dit aussi anti-débordement.
C'est un capteur constitué d'une membrane en caoutchouc flexible, qui en présence de pression due à un certain niveau d'eau, actionne un contacteur bipolaire. Il a donc 3 plots que je dénomme 1, 2 et 3.
En l'absence d'eau, le contact est établi entre les plots 1 et 3. En présence d'eau, le contact est établi entre les plots 1 et 2.
Or il se trouve que dans mon LV le capteur, en présence d'eau, n'établit pas le contact entre les plots 1 et 2. Les deux plots 1 et 3 restent en l'air, sans tension réellement établie (80V mesuré), alors que la machine s'attend à avoir un contact entre les plots 1 et 2, et donc voir sur le plot 1 le 220v qu'elle envoie sur le plot 2 .
Fort de ce constat, j'ai commandé la pièce sur le site Sogedis. (30€). Je ne serai sur de mon analyse qu'après réception de la pièce et constat que son contacteur bipolaire commute bien du contact 1-3 au contact 1-2 en présence d'eau. Et que le LV fonctionne.
0
MichelBalma Messages postés 2 Date d'inscription lundi 8 juin 2020 Statut Membre Dernière intervention 4 juillet 2020
4 juil. 2020 à 12:32
C'était bien ça la panne. Une fois changer cette pièce, capteur anti débordement , tout remarche à nouveau
0