Vmc 2 vitesses et lumière.

Timou9000 - 8 juin 2020 à 19:22
 Timou9000 - 20 juin 2020 à 15:40
Bonjour,
Je voudrais installer une vmc qui fonctionerait en vitesse réduite en continu. Et en vitesse plus élevée par actionnement de linterupteur de la lumière de la pièce. Je ne souhaite pas un interupeur dédié à la vmc, je souhaite qu'en activant un seul interupeur la vmc passe en vitesse 2 ET la lumière s'allume. Et que en position éteinte la lumière soit eteinte et la vmc reste active en vitesse 1. Pour info le câblage de la lumière est faite et la vmc 2 vitesses est achetée. Merci pour toute aide que vous pourriez fournir, notamment schéma et liste des composants nécessaires.
Cordialement
A voir également:

5 réponses

labricole47 Messages postés 20624 Date d'inscription samedi 14 décembre 2013 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 2 624
8 juin 2020 à 19:33
Bonjour
merci de donner le modèle de la vmc ;ou mieux ,son schéma de branchement
0
stf_jpd87 Messages postés 96830 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 18 novembre 2024 27 943
9 juin 2020 à 06:35
Bonjour

Si les vitesses de la VMC sont déterminées par la phase (voir le branchement )
Il suffit d'avoir un inter inverseur . Lumière et grande vitesse ensembles et l'autre position pour la petite vitesse.
Seul bémol voir si le retour de neutre par la lampe n'aura pas une influence ou sur la lampe ou sur la VMC ?? faire esai.
Cordialement.
0
stf_frmu Messages postés 44980 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 12 055
9 juin 2020 à 07:17
Bjr
Vous remplacer votre inter simple par un va et vient.
Sur un des contact vous branchez votre lumière et votre vitesse 2 de votre vmc
0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
9 juin 2020 à 07:55
slt

Avec un contacteur avec contact NO et NF(Normalement Ouvert/Fermer)
Quand tu allumes la lumière le contacteur passe de NO/NF à NF/NO, ce qui coupe la phase vers la vitesse 1 et bascule la phase sur la vitesse 2.
https://fr.rs-online.com/web/p/contacteurs/7761550/

ça permet de garder les protections une pour eclairage, et l'autre pour la vmc.
0
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 289
9 juin 2020 à 15:04
J'avais pas vu c'est un CT 12v...ça existe bien sûr en 230v ailleurs ????
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4217 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 17 novembre 2024 1 896
9 juin 2020 à 11:54
Bonjour

Est ce que la VMC et l'éclairage sont sous le même disjoncteur ?
Avez vous le schéma de raccordement de la VMC, car suivant les modèles la gestions des 2 vitesses ne se fait pas de la même manière.
0
Merci pour vos reponses ! Oui c'est en effet le retour de neutre le problème. En position "éteinte " les lumières restent (un peu) allumées. C'est avec cet aspect la que j'ai besoin d'aide. Si vous aviez carrément des liens vers l'équipement qu'il me faut ce serait le top.
0