Éclairage tour de clôture de jardin
Morgan47
-
21 août 2020 à 15:51
stf_frmu Messages postés 45058 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 22 août 2020 à 08:52
stf_frmu Messages postés 45058 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 22 août 2020 à 08:52
A voir également:
- Éclairage tour de clôture de jardin
- Piqure de punaise de jardin - Guide
- Cafard de jardin - Guide
- Araignée de jardin - Guide
- Boite de dérivation prise et éclairage - Guide
- Brouette de jardin - Guide
4 réponses
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
21 août 2020 à 16:16
21 août 2020 à 16:16
Bjr
Pour l'éclairage, la section en 2,5 mm2 est suffisante.
Par contre la norme vous interdit de poser la prise sur la ligne de l'éclairage.
Il faut tirer une ligne en 2,5 mm2 pour la prise
Pour l'éclairage, la section en 2,5 mm2 est suffisante.
Par contre la norme vous interdit de poser la prise sur la ligne de l'éclairage.
Il faut tirer une ligne en 2,5 mm2 pour la prise
stf_jpd87
Messages postés
96896
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
27 967
Modifié le 21 août 2020 à 16:21
Modifié le 21 août 2020 à 16:21
Bonjour
Pour l'éclairage pas de problème pour le branchement de 2000w à 100 m il faut du 6mm² mini
exemple internet
Vous avez un abri de jardin où se trouve un éclairage de 100 W, et quelques outils d'une puissance totale de 2000 W. Vous souhaitez aussi une prise de courant pour charger vos batteries pour vos outils électroportatifs (chargeur de 50 W).
Cet abri de jardin se trouve à 30 m du tableau électrique sur lequel vous allez vous raccorder.
Tout sera alimenté en monophasé 230 V.
S = (0,0179 x (30 x 2) x 2150) / (4,6 x 230) = 2309 / 1058 = 2,18 mm2
Pour l'éclairage pas de problème pour le branchement de 2000w à 100 m il faut du 6mm² mini
exemple internet
Vous avez un abri de jardin où se trouve un éclairage de 100 W, et quelques outils d'une puissance totale de 2000 W. Vous souhaitez aussi une prise de courant pour charger vos batteries pour vos outils électroportatifs (chargeur de 50 W).
Cet abri de jardin se trouve à 30 m du tableau électrique sur lequel vous allez vous raccorder.
Tout sera alimenté en monophasé 230 V.
S = (0,0179 x (30 x 2) x 2150) / (4,6 x 230) = 2309 / 1058 = 2,18 mm2
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
>
Morgan47
21 août 2020 à 18:59
21 août 2020 à 18:59
Pour votre ligne pour la prise, vous pouvez passer un câble en 3G4. Cela suffira amplement pour la prise.
Et si vraiment occasionnel et sur de courte durée votre 2.5mm2 suffira pour vos 2000W
Et si vraiment occasionnel et sur de courte durée votre 2.5mm2 suffira pour vos 2000W
stf_jpd87
Messages postés
96896
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
27 967
>
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
22 août 2020 à 07:22
22 août 2020 à 07:22
Bonjour
Frank tu penses que sur 100m du 4mm² suffit alors que l'abaque donne du 6mm² ???
Frank tu penses que sur 100m du 4mm² suffit alors que l'abaque donne du 6mm² ???
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
>
stf_jpd87
Messages postés
96896
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
22 août 2020 à 08:52
22 août 2020 à 08:52
Salut Paulo.
J'étais parti sur du 4mm2 un peu sur la même idée que Carminas.
Mais si c'est trop court, il faut passer en 6
J'étais parti sur du 4mm2 un peu sur la même idée que Carminas.
Mais si c'est trop court, il faut passer en 6
stf_jpd87
Messages postés
96896
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
27 967
21 août 2020 à 16:57
21 août 2020 à 16:57
Si les 2000W ne sont qu'occasionnels de 100 à 200m vous pouvez rester en 2.5mm²
Attendre d'autres avis qui ne vont pas tarder à arriver.
Attendre d'autres avis qui ne vont pas tarder à arriver.
Carminas
Messages postés
4221
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
1 898
Modifié le 22 août 2020 à 08:19
Modifié le 22 août 2020 à 08:19
Bonjour
La norme autorise 3% de chute de tension maxi pour l'éclairage et 5% pour les autres usages
Avec 120W à 200m (je me place dans le cas le plus défaborable en supposant que tous les points d'éclairage sont au bout), la chute de tension serait de :
- 1,4% avec du 1,5²
- 0,8% avec du 2,5²
Vous avez donc beaucoup de marge
Pour la prise, c'est forcément un peu plus problématique du fait de la forte puissance, on arrive effectivement à 7% de chute de tension en tirant 2000W sur 100m de 2,5² (et 4,3% avec du 4²)
C'est un poil trop élevé mais pas forcément dramatique non plus (tout dépend de la nature de ce que vous raccordez), car dans les faits les appareils extérieurs qui tirent réellement 2000W sont rare.
Du 6² est inutile (l’abaque est en général faite avec une hypothèse de 3%)
En plus galère de raccorder des prises avec des sections supérieures à 2,5².
Quand à la séparation prises et éclairage c'est un critère de confort de la norme, afin qu'un problème sur l'un ne perturbe pas l'autre.
Important dans une habitation, pas essentiel dans un usage extérieur
A vous de voir
Personnellement je garderais un seul circuit en 2,5² qui alimente prise et éclairage
Reste que l'idée d'un tableau divisionnaire dans un abri de jardin peut être une bonne idée, si vos besoins peuvent évoluer de manière un peu plus importante que ce que vous avez décrit.
Une alimentation a minima en 6² serait alors pertinente (à voir en fonction du besoin en puissance maxi immaginable)
La norme autorise 3% de chute de tension maxi pour l'éclairage et 5% pour les autres usages
Avec 120W à 200m (je me place dans le cas le plus défaborable en supposant que tous les points d'éclairage sont au bout), la chute de tension serait de :
- 1,4% avec du 1,5²
- 0,8% avec du 2,5²
Vous avez donc beaucoup de marge
Pour la prise, c'est forcément un peu plus problématique du fait de la forte puissance, on arrive effectivement à 7% de chute de tension en tirant 2000W sur 100m de 2,5² (et 4,3% avec du 4²)
C'est un poil trop élevé mais pas forcément dramatique non plus (tout dépend de la nature de ce que vous raccordez), car dans les faits les appareils extérieurs qui tirent réellement 2000W sont rare.
Du 6² est inutile (l’abaque est en général faite avec une hypothèse de 3%)
En plus galère de raccorder des prises avec des sections supérieures à 2,5².
Quand à la séparation prises et éclairage c'est un critère de confort de la norme, afin qu'un problème sur l'un ne perturbe pas l'autre.
Important dans une habitation, pas essentiel dans un usage extérieur
A vous de voir
Personnellement je garderais un seul circuit en 2,5² qui alimente prise et éclairage
Reste que l'idée d'un tableau divisionnaire dans un abri de jardin peut être une bonne idée, si vos besoins peuvent évoluer de manière un peu plus importante que ce que vous avez décrit.
Une alimentation a minima en 6² serait alors pertinente (à voir en fonction du besoin en puissance maxi immaginable)