Éclairage tour de clôture de jardin

Morgan47 - 21 août 2020 à 15:51
stf_frmu Messages postés 45058 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 22 août 2020 à 08:52
Bonjour,

Je suis en train de finaliser une clôture autour du jardin.
Nous avons prévu une gaine avec alimentation en 2.5m2 tout le long pour l'éclairage.
La clôture mesure environ 200m(les câbles électrique aussi du coup).

Je pense mettre 6 points d'éclairage Led sur la ligne avec des ampoules 20w.

Ma question : est ce que la section du cable est suffisante pour la puissance prévu en fonction de la longueur?

Autre question : si je place une prise électrique a 100 mètre pour utiliser une appareil de 2000w est ce que la section 2.5 sera suffisante ?

Merci pour vos reponses.
Morgan
A voir également:

4 réponses

stf_frmu Messages postés 45058 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 12 060
21 août 2020 à 16:16
Bjr
Pour l'éclairage, la section en 2,5 mm2 est suffisante.
Par contre la norme vous interdit de poser la prise sur la ligne de l'éclairage.
Il faut tirer une ligne en 2,5 mm2 pour la prise
0
stf_jpd87 Messages postés 96896 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 27 967
Modifié le 21 août 2020 à 16:21
Bonjour

Pour l'éclairage pas de problème pour le branchement de 2000w à 100 m il faut du 6mm² mini
exemple internet
Vous avez un abri de jardin où se trouve un éclairage de 100 W, et quelques outils d'une puissance totale de 2000 W. Vous souhaitez aussi une prise de courant pour charger vos batteries pour vos outils électroportatifs (chargeur de 50 W).
Cet abri de jardin se trouve à 30 m du tableau électrique sur lequel vous allez vous raccorder.
Tout sera alimenté en monophasé 230 V.
S = (0,0179 x (30 x 2) x 2150) / (4,6 x 230) = 2309 / 1058 = 2,18 mm2
0
Merci pour vos reponses.
J'entendais bien tirer une autre ligne pour la prise en 2.5 mais du coup je vais voir pour mettre du 6.
0
stf_frmu Messages postés 45058 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 12 060 > Morgan47
21 août 2020 à 18:59
Pour votre ligne pour la prise, vous pouvez passer un câble en 3G4. Cela suffira amplement pour la prise.
Et si vraiment occasionnel et sur de courte durée votre 2.5mm2 suffira pour vos 2000W
0
stf_jpd87 Messages postés 96896 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 27 967 > stf_frmu Messages postés 45058 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024
22 août 2020 à 07:22
Bonjour

Frank tu penses que sur 100m du 4mm² suffit alors que l'abaque donne du 6mm² ???
0
stf_frmu Messages postés 45058 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 12 060 > stf_jpd87 Messages postés 96896 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024
22 août 2020 à 08:52
Salut Paulo.
J'étais parti sur du 4mm2 un peu sur la même idée que Carminas.
Mais si c'est trop court, il faut passer en 6
0
stf_jpd87 Messages postés 96896 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 27 967
21 août 2020 à 16:57
Si les 2000W ne sont qu'occasionnels de 100 à 200m vous pouvez rester en 2.5mm²
Attendre d'autres avis qui ne vont pas tarder à arriver.
0
Carminas Messages postés 4221 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 1 898
Modifié le 22 août 2020 à 08:19
Bonjour

La norme autorise 3% de chute de tension maxi pour l'éclairage et 5% pour les autres usages

Avec 120W à 200m (je me place dans le cas le plus défaborable en supposant que tous les points d'éclairage sont au bout), la chute de tension serait de :
- 1,4% avec du 1,5²
- 0,8% avec du 2,5²
Vous avez donc beaucoup de marge

Pour la prise, c'est forcément un peu plus problématique du fait de la forte puissance, on arrive effectivement à 7% de chute de tension en tirant 2000W sur 100m de 2,5² (et 4,3% avec du 4²)
C'est un poil trop élevé mais pas forcément dramatique non plus (tout dépend de la nature de ce que vous raccordez), car dans les faits les appareils extérieurs qui tirent réellement 2000W sont rare.
Du 6² est inutile (l’abaque est en général faite avec une hypothèse de 3%)
En plus galère de raccorder des prises avec des sections supérieures à 2,5².

Quand à la séparation prises et éclairage c'est un critère de confort de la norme, afin qu'un problème sur l'un ne perturbe pas l'autre.
Important dans une habitation, pas essentiel dans un usage extérieur
A vous de voir

Personnellement je garderais un seul circuit en 2,5² qui alimente prise et éclairage


Reste que l'idée d'un tableau divisionnaire dans un abri de jardin peut être une bonne idée, si vos besoins peuvent évoluer de manière un peu plus importante que ce que vous avez décrit.
Une alimentation a minima en 6² serait alors pertinente (à voir en fonction du besoin en puissance maxi immaginable)
0