Bonjour,
Je suis un peu nul en électricité et j'ai un pb (je pense) avec le déclenchement de mon chauffe eau.
1/ l'horloge heures creuses est mal programmée
- se lancent trop tôt : 21h30 au lieu de 23h34
- s'arrête trop tard 8h au lieu de 7h34

2/ de plus, lorsque l'horloge est enclenchée il y a un fort bruit (vibration) au niveau du tableau.

Avez vous des réponses ?

Horloge : GEWISS GW96691
Disjoncteur : M Gerin multi 9 Déclic C2

Merci beaucoup si vous avez des réponses.
J-Luc

6 réponses

Messages postés
13602
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 octobre 2020
181
Bonjour jldup, la référence GEWISS GW96691 correspond à un contacteur jour/nuit pour chauffe eau (pas l'horloge) si votre contacteur jour/nuit fait trop de bruit remplacez le..
Pour votre horloge revoyez la programmation...

Messages postés
68674
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 octobre 2020
14 546
Bonjour

Même avis: donner la référence de cette horloge ???
Cordialement.
Messages postés
4
Date d'inscription
jeudi 1 octobre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
5 octobre 2020

Bonjour,
merci de vos réponses.
Je ne sais donc pas ou se règle l'horloge !!

ci jointe la photo de mon tableau.
jldup

Messages postés
9201
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 octobre 2020
2 544
Bonsoir pas d'horloge en vue sur cette photo regardez ailleurs sur le tableau .
Messages postés
68674
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
27 octobre 2020
14 546
Bonjour

Faites un vue complète de votre tableau.
Mais j'ai un doute sur une horloge. Avez-vous un compteur Linky installé récemment ??.
Car il existe plusieurs tarifications des temps de chauffe : fractionnées en deux fois ou en une seule fois, les temps pouvant varier Relire votre contrat les heures sont indiquées.
Cordialement.
Messages postés
4
Date d'inscription
jeudi 1 octobre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
5 octobre 2020

Bonjour
oui, j'ai un compteur Linky depuis peu.
Mon contrat me donne comme heures pleines/creuses : 23h34-7h34

je ne comprends pas comment et à quelles heures se lance mon chauffe eau ???
(je vais veiller devant !!)

merci



Messages postés
13602
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 octobre 2020
181
Bonjour, si vous n'avez pas d'horloge et que vous avez de l'eau chaude c'est que le contacteur jour/nuit du chauffe eau est piloté par le compteur Linky, si vous constatez que le chauffe eau fonctionne en dehors des plages de votre abonnement HP/HC contactez votre fournisseur d'énergie (mise à jour de votre abonnement ou mise à jour du Linky >effectué par ENEDIS sur demande du fournisseur).
Messages postés
4
Date d'inscription
jeudi 1 octobre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
5 octobre 2020
>
Messages postés
13602
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 octobre 2020

Bonjour Fred,

Merci de ta réponse.

Concernant le pilotage du contacteur par le le compteur Linky, je vais voir avec le fournisseur.

Cependant, je n'ai le compteur Linky que depuis juin 2020.
Comment fonctionnait donc le pilotage avant ?? L'installation date de 2008.

Merci
Messages postés
13602
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 octobre 2020
181 >
Messages postés
4
Date d'inscription
jeudi 1 octobre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
5 octobre 2020

Re, avant le Linky cela dépend du type de compteur.
Si vous avivez un compteur électronique c'est le compteur électronique qui pilotait le contacteur (comme le Linky).
Si vous aviez un compteur encore plus ancien (avec roue qui tourne) à proximité du compteur il y avait un boitier "décodeur d'ordre" c'est ce boitier qui recevait l'ordre heure creuse, ce boitier pilotait le compteur pour le passer en mode heure creuse et ce même boitier pilotait le contacteur de votre chauffe eau, dans certain cas il y avait même encore un contacteur intermédiaire pour le pilotage sur contacteur chauffe eau (deux boitiers à proximité du compteur).
Aujourd'hui tout est dans le Linky.
Messages postés
4
Date d'inscription
jeudi 1 octobre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
5 octobre 2020
>
Messages postés
13602
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 octobre 2020

Bonsoir Fred,
Merci de ta réponse super précise.
Je comprend bien maintenant.
Bonne soirée.
jl