Branchement contacteur jour nuit chauffe eau

daniel54 - 7 mars 2018 à 13:14 - Dernière réponse : stf_jpd87 44986 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 juin 2018 Dernière intervention
- 7 mars 2018 à 19:26
Bonjour, je suit en panne de chauffe eau , je desire savoir si il y a du courant en permanance dans le fil electrique qui vient du compteur erdf heures creuses (fil noir ou rouge ) le bleu etant le neutre
Afficher la suite 

Votre réponse

7 réponses

Malin.21 306 Messages postés mercredi 28 février 2018Date d'inscription 13 juin 2018 Dernière intervention - 7 mars 2018 à 13:33
0
Merci
envoyez une photo de votre tableau électrique
vois devez avoir le 230v sur le haut et le bas du disjoncteur de protection 16 ou 20 A... puis 230v sur la partie du haut de votre contacteur jour et nuit en position 0 ...position 1 ou marche forcée 230v en sortie contacteur ...en position auto 230v en sortie contacteur si dans plage horaire celui ci s enclenchera par fermeture contact EDF qui doit en principe être protège par un disjoncteur 2A
Commenter la réponse de Malin.21
gt.55 5679 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscription 21 juin 2018 Dernière intervention - 7 mars 2018 à 13:56
0
Merci
Bonjour,

un petit schéma vaut mieux qu'un long discours...



Cdt.
Malin.21 306 Messages postés mercredi 28 février 2018Date d'inscription 13 juin 2018 Dernière intervention - 7 mars 2018 à 14:14
super comme ça il a le schéma et le mode d emploi
Commenter la réponse de gt.55
KIDUGUEN 7037 Messages postés vendredi 13 janvier 2012Date d'inscriptionContributeurStatut 20 juin 2018 Dernière intervention - 7 mars 2018 à 14:21
0
Merci
Bonjour :beau dessin gt ,mais pour répondre a Daniel54 il y a toujours du courant sur un des fils qui va au compteur le deuxième est sous tension au passage aux heures de nuit seulement et vient enclencher le relai .Cdlt
gt.55 5679 Messages postés lundi 9 mai 2016Date d'inscription 21 juin 2018 Dernière intervention - 7 mars 2018 à 14:37
Oui, effectivement je ne l'ai pas écrit mais on voit sur le schéma que le fil marron du contact EDF est sous tension en permanence (à partir du moment où le disjoncteur 2A est sur "ON")...
Le fil noir du contact EDF, qui va en A1 du contacteur HP/HC, n'est alimenté que lorsque ce contact est fermé...
Commenter la réponse de KIDUGUEN
labricole47 11119 Messages postés samedi 14 décembre 2013Date d'inscriptionModérateurStatut 17 juin 2018 Dernière intervention - Modifié par labricole47 le 7/03/2018 à 18:24
0
Merci
bonjour
report de message
Bonjour, merçi de m avoir repondu si vite .mais a 14h 30 heures creuses pas de courant dans les fils qui viennent du compteur .
sous le compteur edf il y a 4 bornes 2 a gauche et 2 a droite , les quelles correspondent aux impulsion hc edf et sont elles toujours sous tension
pas de courant entre compteur et le disjocteur jour et nuit que faire et comment pour controler les fils

Commenter la réponse de labricole47
stf_jpd87 44986 Messages postés mercredi 14 décembre 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 21 juin 2018 Dernière intervention - 7 mars 2018 à 19:26
0
Merci
Bonsoir

Il faut vous faire aider car si vous contrôlez ces deux fils vous ne trouverez aucune tension en heure creuse.
Vous débrancher les deux fils à gauche (en rouge )du compteur que vous assemblez sans les isoler sur un domino.
Votre chauffage se trouve en heure creuse. Si ce n'est pas le cas resuivre le circuit fourni par "gt.55" vous avez un autre problème.
Commenter la réponse de stf_jpd87