Diamètre section conducteur tableau et terre
Cyril8574
Messages postés
1
Date d'inscription
mercredi 28 octobre 2020
Statut
Membre
Dernière intervention
28 octobre 2020
-
28 oct. 2020 à 14:58
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 - 29 oct. 2020 à 07:37
astuces72 Messages postés 7762 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 15 novembre 2024 - 29 oct. 2020 à 07:37
A voir également:
- Diamètre section conducteur tableau et terre
- Terre de diatomée - Guide
- Terre de sommières danger - Guide
- Tableau dosage mortier - Guide
- Couleur conducteur de phase - Guide
- Diametre tuyau arrosage - Guide
3 réponses
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
290
Modifié le 28 oct. 2020 à 15:22
Modifié le 28 oct. 2020 à 15:22
slt
Le conducteur de terre
Appelé aussi canalisation principale de terre, il relie la prise de terre à la borne principale de terre. La section du conducteur de terre doit être au moins de :
16 mm² en cuivre isolé ;
25 mm² en cuivre nu ;
50 mm² acier galvanisé non protégé contre la corrosion.
https://www.promotelec.com/actualite/conditions-mise-a-terre-reussie/#:~:text=Appel%C3%A9%20aussi%20canalisation%20principale%20de,16%20mm%C2%B2%20en%20cuivre%20isol%C3%A9%20%3B&text=50%20mm%C2%B2%20acier%20galvanis%C3%A9%20non%20prot%C3%A9g%C3%A9%20contre%20la%20corrosion.
tu peux donc repartir de la coupure avec un 16² isolé, plus facile à brancher qu'un 25² nue :)
Le conducteur de terre
Appelé aussi canalisation principale de terre, il relie la prise de terre à la borne principale de terre. La section du conducteur de terre doit être au moins de :
16 mm² en cuivre isolé ;
25 mm² en cuivre nu ;
50 mm² acier galvanisé non protégé contre la corrosion.
https://www.promotelec.com/actualite/conditions-mise-a-terre-reussie/#:~:text=Appel%C3%A9%20aussi%20canalisation%20principale%20de,16%20mm%C2%B2%20en%20cuivre%20isol%C3%A9%20%3B&text=50%20mm%C2%B2%20acier%20galvanis%C3%A9%20non%20prot%C3%A9g%C3%A9%20contre%20la%20corrosion.
tu peux donc repartir de la coupure avec un 16² isolé, plus facile à brancher qu'un 25² nue :)
Carminas
Messages postés
4225
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 novembre 2024
1 901
28 oct. 2020 à 22:47
28 oct. 2020 à 22:47
Bonsoir
Le conducteur principal de terre doit avoir la même section que les conducteurs phase/neutre qui alimentent l'installation.
Donc si vous alimentez en 25², il faut que la terre soit en 25².
Néanmoins vous envisagez un DB 60/90A mono.
A moins qu'il y ait déjà en place un abonnement mono 15 ou 18 kVA, sachez qu'ENEDIS ne met plus en place des raccordement mono allant jusqu'à 90A depuis pas mal d'années.
Donc un DB 30/60A fixe ou 60A fixe seront sans doute suffisant ce qui vous permet de tout passer en 16² (27m maxi).
Le conducteur principal de terre doit avoir la même section que les conducteurs phase/neutre qui alimentent l'installation.
Donc si vous alimentez en 25², il faut que la terre soit en 25².
Néanmoins vous envisagez un DB 60/90A mono.
A moins qu'il y ait déjà en place un abonnement mono 15 ou 18 kVA, sachez qu'ENEDIS ne met plus en place des raccordement mono allant jusqu'à 90A depuis pas mal d'années.
Donc un DB 30/60A fixe ou 60A fixe seront sans doute suffisant ce qui vous permet de tout passer en 16² (27m maxi).
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
290
29 oct. 2020 à 06:49
29 oct. 2020 à 06:49
slt Carminas,
la terre doit être de 16² en isolé, il est nul par préciser qu'il doit être de la même section que l'alimentation !!!
exception si tu alimentes en 10², le terre peut être en 10², mais si tu es en 25² un 16² c'est bon.
la terre doit être de 16² en isolé, il est nul par préciser qu'il doit être de la même section que l'alimentation !!!
exception si tu alimentes en 10², le terre peut être en 10², mais si tu es en 25² un 16² c'est bon.
Carminas
Messages postés
4225
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
26 novembre 2024
1 901
29 oct. 2020 à 07:31
29 oct. 2020 à 07:31
Bonjour
Effectivement la section du conducteur de protection est égale à la section des conducteurs actifs uniquement jusqu'au 16²
Pour 25² et 35² c'est limité à 16²
J'avais un peu oublié cela
Effectivement la section du conducteur de protection est égale à la section des conducteurs actifs uniquement jusqu'au 16²
Pour 25² et 35² c'est limité à 16²
J'avais un peu oublié cela
astuces72
Messages postés
7762
Date d'inscription
vendredi 15 janvier 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
15 novembre 2024
290
29 oct. 2020 à 07:37
29 oct. 2020 à 07:37
Faut se souvenir de tout, et franchement c'est pas facile ;)
j'ai la tête dans l'officiel de l'électricité, et l'ai lu cette partie y'a pas longtemps, c'est pour ça que je me permettais de te reprendre, mais j'étais comme toi, je pensais que c'était la même section que l'alim aussi avant de lire que non :o))
j'ai la tête dans l'officiel de l'électricité, et l'ai lu cette partie y'a pas longtemps, c'est pour ça que je me permettais de te reprendre, mais j'étais comme toi, je pensais que c'était la même section que l'alim aussi avant de lire que non :o))