Diamètre section conducteur tableau et terre

Cyril8574 Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 28 octobre 2020 Statut Membre Dernière intervention 28 octobre 2020 - 28 oct. 2020 à 14:58
astuces72 Messages postés 7723 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 22 avril 2024 - 29 oct. 2020 à 07:37
Bonjour à tous,

voici mon interrogation:

Je suis sur une rénovation complète d'une maison individuelle.

EN RESPECTANT LA NORME NFC 15-100

Le disjoncteur de branchement sera un Monophasé 60/90A (12 500W de chauffage électrique a minima).

Pour le relier aux borniers phase et neutre puis vers les Interrupteurs différentiels, je vais donc utiliser du 25mm² en bleu et rouge (16 pour 60A, 25mm pour 90A, étant un minimum, autant partir sur 25mm).

Concernant la mise à la terre, je vais utiliser pour le conducteur principal (piquet de terre à la barrette de mesure) du 16mm² protégé (ou 25mm nu).

Cependant, pour la section de la barrette de mesure au tableau électrique, et là, la norme n'est pas claire (à mon sens), faut il:

1. utiliser la même section que l'installation principale du tableau, à savoir 25mm² ou continuer avec du 16mm² comme la 1ère section ?

2. relier le piquet à la terre à la barrette de mesure en 25mm² protégé et donc continuer de la barrette au tableau électrique en 25mm² ?

Merci d'avance !

Cyril

3 réponses

astuces72 Messages postés 7723 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 22 avril 2024 280
Modifié le 28 oct. 2020 à 15:22
slt

Le conducteur de terre

Appelé aussi canalisation principale de terre, il relie la prise de terre à la borne principale de terre. La section du conducteur de terre doit être au moins de :
16 mm² en cuivre isolé ;
25 mm² en cuivre nu ;
50 mm² acier galvanisé non protégé contre la corrosion.

https://www.promotelec.com/actualite/conditions-mise-a-terre-reussie/#:~:text=Appel%C3%A9%20aussi%20canalisation%20principale%20de,16%20mm%C2%B2%20en%20cuivre%20isol%C3%A9%20%3B&text=50%20mm%C2%B2%20acier%20galvanis%C3%A9%20non%20prot%C3%A9g%C3%A9%20contre%20la%20corrosion.

tu peux donc repartir de la coupure avec un 16² isolé, plus facile à brancher qu'un 25² nue :)
0
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
28 oct. 2020 à 22:47
Bonsoir

Le conducteur principal de terre doit avoir la même section que les conducteurs phase/neutre qui alimentent l'installation.
Donc si vous alimentez en 25², il faut que la terre soit en 25².

Néanmoins vous envisagez un DB 60/90A mono.
A moins qu'il y ait déjà en place un abonnement mono 15 ou 18 kVA, sachez qu'ENEDIS ne met plus en place des raccordement mono allant jusqu'à 90A depuis pas mal d'années.

Donc un DB 30/60A fixe ou 60A fixe seront sans doute suffisant ce qui vous permet de tout passer en 16² (27m maxi).
0
astuces72 Messages postés 7723 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 22 avril 2024 280
29 oct. 2020 à 06:49
slt Carminas,

la terre doit être de 16² en isolé, il est nul par préciser qu'il doit être de la même section que l'alimentation !!!
exception si tu alimentes en 10², le terre peut être en 10², mais si tu es en 25² un 16² c'est bon.
0
Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 849
29 oct. 2020 à 07:31
Bonjour

Effectivement la section du conducteur de protection est égale à la section des conducteurs actifs uniquement jusqu'au 16²
Pour 25² et 35² c'est limité à 16²

J'avais un peu oublié cela
0
astuces72 Messages postés 7723 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 22 avril 2024 280
29 oct. 2020 à 07:37
Faut se souvenir de tout, et franchement c'est pas facile ;)
j'ai la tête dans l'officiel de l'électricité, et l'ai lu cette partie y'a pas longtemps, c'est pour ça que je me permettais de te reprendre, mais j'étais comme toi, je pensais que c'était la même section que l'alim aussi avant de lire que non :o))
0