Liaison équipotentielle supplémentaire (salle de bain)

hbed - 5 févr. 2021 à 20:24
Carminas Messages postés 3481 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 27 septembre 2022 - 5 févr. 2021 à 23:18
Bonjour,

je souhaite réaliser la liaison équipotentielle secondaire de ma salle de bain situé dans les combles .
j'ai actuellement une maison en 3 étages (sous-sol, RDC et comble aménagé) et l'installation de la plomberie part du sous-sol.

je voulais savoir s'il est possible de relier les fils de terre au tout début de des tuyaux (c'est à dire en sous-sol) ou est-il obligatoire de mettre les fils de terre au plus près des robinets au niveau de la salle de bain?

Merci d'avance
A voir également:

4 réponses

Icare95 Messages postés 30561 Date d'inscription jeudi 26 juillet 2012 Statut Membre Dernière intervention 15 septembre 2022 7 186
Modifié le 5 févr. 2021 à 20:43
Bjr, équipotentiel veut dire que toute tuyauterie doit etre au meme potentiel !! que le branchement soit fait a 5cm ou a 50m cela ne change rien !!
il faut surtout que la continuité se fasse dans les zones de rupture "électrique" (joints, raccords, eau chaude, eau froide, etc) les robinets ne sont généralement pas prévus pour etre mis a la Terre

0
Carminas Messages postés 3481 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 27 septembre 2022 1 648
5 févr. 2021 à 23:08
Bonsoir

Pour la LES :
- Avant 2015, la norme demandait une liaison locale
- Depuis 2015, la norme permet de faire également l'interconnexion au tableau.
0
KIDUGUEN Messages postés 11629 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Contributeur Dernière intervention 29 septembre 2022 4 476
5 févr. 2021 à 23:10
Bonsoir en principe une salle de bain doit être mise a la terre dans la pièce même .
0
Carminas Messages postés 3481 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 27 septembre 2022 1 648
Modifié le 5 févr. 2021 à 23:20
Extrait de la NF C15-100 (paragraphe 10.1.2.4.3) :
0