Un disjoncteur 4A pour les prises de courant ???

Signaler
-
Messages postés
34076
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 février 2021
-
Bonjour,

Je suis une formation à l'AFPA, et je suis hébergé dans une de leurs chambres.
Dans ma chambre, j'ai un petit vieux tableautin avec un disjoncteur différentiel 4A avec une sensibilité de 30mA pour les prises, et un simple disjoncteur de 2A pour l’éclairage.

La bâtiment date des années 1970, il a donc une 50aine d'années.
Je ne connais les normes des années 70, mais est-ce légal le 4A pour les 3 prises de la chambre ??

Il n'y a pas de différentiel pour l'éclairage, mais c'était la norme à l'époque. Donc pas de soucis de ce côté-là.

Mais les 4A pour les 3 PC, là c'est gênant car j'ai un appareil de 2000W (soit 9A de consommation) et je ne peux pas l'utiliser car ça disjoncte (ou du moins il faut que je l'utilise avec un réglage presque au minimum, et non à fond).

Bref, est-ce aux normes ?

Finalement 4A c'est pas énorme :/

Merci

Voici la photo du tableautin : https://nsa40.casimages.com/img/2021/02/12/210212063747940470.jpg

Merci

5 réponses

Messages postés
12858
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 février 2021
1 633
Bonjour
Supposition
c'est peut être pour que chaque locataire soit limité dans sa consommation , pas de plaque chauffante , pas de convecteur
Bonsoir,

Bien que ça se justifie, est-ce aux normes ? Est-ce légal ?
C'est pas minimum 16A et max 20A pour les PC ?
(c'est valable aujourd'hui, mais est-ce que c'était le cas dans les années 70 ?)
Messages postés
12858
Date d'inscription
samedi 14 décembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 février 2021
1 633
sans conviction
16 amp multiplié par le nombre de chambre :(( sa fait un gros compteur
Non, pour dimensionner un tableau électrique, on n'additionne pas le calibre des disjoncteurs.
On y applique 2 facteurs (ku : facteur d'utilisation, et ks : facteur de simultanéité) que l'on nomme le foisonnement.

Mais c'est limite hors sujet.
Messages postés
13849
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
12 février 2021
249
Bonjour Euline, les normes indiquent toujours la puissance maximum en fonction du circuit, il n'est donc pas interdis de mettre moins.
Comme cela a été dit par d'autres intervenants sur le post cette limitation de puissance est certainement volontaire et n'est pas hors normes.



Autant pour un réseau éclairage oui, mais je ne savais pas que c'était valable aussi pour les prises ????

Ça m'étonne vraiment.
> Euline
Après vérification, effectivement c'est bien maximum 16A en 1,5mm² et maximum 20A en 2,5mm².

J'ai appris quelque chose.

Mais c'est un coup à mettre 2 wagos pour court-circuiter le disjoncteur.
Messages postés
13849
Date d'inscription
samedi 21 juillet 2007
Statut
Contributeur
Dernière intervention
12 février 2021
249 > Euline
Court-circuiter le disjoncteur différentiel là vous serez hors normes, plus de protection 30milli, et si plus haut dans l'installation d'alimentation de la chambre il y a un autre tableau dont vous n'avez pas accès avec protection qui viendrait à couper il faudra attendre l'intervention d'un technicien pour rétablir le courant.
Messages postés
34076
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 février 2021
8 403
Bjr
Il y a une 20aine d'années j'ai eu à faire 2 immeubles fjt (foyer jeunes travailleurs).
Chaque personne a une chambre de 9 m2 avec un lavado.
Les douches, wc et cuisines sont communes.
Chaque chambre avait son propre tableau et il était équipé comme sur votre photo.
Ceci était volontaire pour ne pas qui y ai de surconsommation et c'était aux normes.
La seule différence était qu'il y avait un système anti vandalisme pour interdire l'ouverture du coffret pour modifier le cablage ou changer les disjoncteurs