Branchement four et plaque induction

lili_5557 Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 27 août 2021 Statut Membre Dernière intervention 27 août 2021 - 27 août 2021 à 13:58
Carminas Messages postés 4171 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 10 octobre 2024 - 27 août 2021 à 22:29
Bonjour,
Bonjour,
Je suis très embêtée. J’ai une plaque à induction branchée sur une prise à part (32am). Jusqu’ici tout va bien. En revanche je n’ai pas de prise dédiée pour le four. J’ai des prise normale mais je ne sais pas si je peux brancher mon four dessus. Est-ce risqué ?
Je joins une photo de mon compteur. Merci par
avance pour votre aide.
A voir également:

5 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13382 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 10 octobre 2024 4 824
27 août 2021 à 15:09
Bonjour donnez la puissance du four car s'il a une fiche 16 À au bout du câble il va sur une prise ordinaire .
1
lili_5557 Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 27 août 2021 Statut Membre Dernière intervention 27 août 2021
27 août 2021 à 15:44
Il a une prise et il est indiqué un amperage de 16A
0
stf_jpd87 Messages postés 96432 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 10 octobre 2024 27 827
27 août 2021 à 18:38
Bonjour

Dans ce cas prise d'au moins 16A. Quelle est la référence de ce four ???
Cordialement.
1
atlassaturn Messages postés 3427 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 10 octobre 2024 1 970
27 août 2021 à 19:11
Bonjour
Si vous reliez votre four à une prise 16 A , il faudrait que cette prise soit protégée par un disjoncteur dédié (qu'il n'y ait pas d'autres prises reliées à ce disjoncteur) .
Nota les plaques sont reliées à un disjoncteur 32 A sur une rangée protégée par un différentiel type AC , normalement ce devrait être un différentiel type A
1
lili_5557 Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 27 août 2021 Statut Membre Dernière intervention 27 août 2021
27 août 2021 à 19:30
Bonjour et merci pour ces éléments.
Le four est un Electrolux vapeur EOB8S31X . Je les ai appelé et ils m’ont dit que le four était bien du 16A.
J’ai une prise dédiée (avec un disjoncteur dédiée) mais c’est du 20A.
Quant à la puissance maximale c’est 3500W ….
Est-ce que cela change quelque chose ?
Bien cordialement
L.
0
atlassaturn Messages postés 3427 Date d'inscription mardi 24 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 10 octobre 2024 1 970
27 août 2021 à 21:01
logiquement il faut mettre le four sur la prise 20 A
1
lili_5557 Messages postés 4 Date d'inscription vendredi 27 août 2021 Statut Membre Dernière intervention 27 août 2021
27 août 2021 à 22:00
Merci à tous pour votre aide
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4171 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 10 octobre 2024 1 886
27 août 2021 à 22:29
Bonsoir

Ne pas confondre :
- la fiche du four qui est une 16A
- la prise du mur qui est une 16A
- le disjoncteur du circuit qui est un 20A, valeur maxi admissible pour des fils en 2,5²

En résumé votre circuit peut accepter jusqu'à 4600W, donc aucun problème pour y raccorder un four qui ne dépassera pas 3500W

Vous pouvez donc raccorder votre four qui possède une fiche 16A, sur une prise 16A placée à l'extrémité d'un circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A.
0