Bonjour,
Je suis en train de me faire un cabanon et combien de prises de courant puis-je m'installer avec un 15 amperes?

14 réponses

Messages postés
269
Date d'inscription
mardi 18 octobre 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 mai 2018
94
Bonjour j'ai pas le document mais c'est mon patron qui nous l'a dit suite à une réunion séminaire avec plusieur artisan et le consuel
Messages postés
32248
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 novembre 2021
2 404
bon ben je vais chercher, 12 ça ne parait énorme, t'es sûr qu'on parle pas de prises doubles ?
Messages postés
32248
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 novembre 2021
2 404 >
Messages postés
32248
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 novembre 2021

Messages postés
32248
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 novembre 2021
2 404 >
Messages postés
32248
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 novembre 2021

Messages postés
81162
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 novembre 2021
24 726
Pour une fois que nous avons un canadien qui parle parfaitement le français Je me suis fait prendre. Donc il faut voir les normes canadiennes en 110v
Soit courant limité à 1760W
Sauf erreur 5prises en 1.5mm² doit convenir. A vérifier.
Merci Xplom

Messages postés
32248
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 novembre 2021
2 404
mon doute se confirme, merci Polo
Messages postés
81162
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 novembre 2021
24 726
C'est le fusible 15A qui t'a mis le doute?;
Messages postés
32248
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 novembre 2021
2 404 >
Messages postés
81162
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 novembre 2021

non l'heure en premier, et effectivement le 15 pour un 16 en second
Messages postés
269
Date d'inscription
mardi 18 octobre 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 mai 2018
94
Bonjour nouvelle norme maintenant 12 prises par circuit 16a
Messages postés
32248
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 novembre 2021
2 404
salut
poste moi cette norme stp
Messages postés
32248
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 novembre 2021
2 404
Messages postés
81162
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 novembre 2021
24 726
Bonjour

16A circuit câblé en 1.5mm² =5 prises
16A circuit câblé en 2.5 mm² =8 prises.
Limité à une puissance décrite par Xplom.
Cordialement.
Messages postés
32248
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 novembre 2021
2 404
juste un truc, post de France ?
Messages postés
269
Date d'inscription
mardi 18 octobre 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 mai 2018
94
Oui avant quand tu compter le nombre de prise c'était 8 mais une double compter pour une et une triple compter pour deux maintenant c'est 12 mais une double compte pour deux et triple pour 3
Messages postés
3127
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 novembre 2021
1 548
Bonsoir

Cela ne répond à notre ami dont la question provient du Canada, mais pour en revenir à la norme française

Avant 27/11/2015
- 8 prises maxi pour un circuit en 2,5²
- 5 prises maxi pour un circuit en 1,5²
mais les prises doubles comptent pour 1 et les prises triples ou quadruples comptent pour 2

Depuis 27/11/2015 (amendement A5 de la NF C15-100)
- 12 prises maxi pour un circuit en 2,5²
- 8 prises maxi pour un circuit en 1,5²
- 6 prises maxi pour le circuit dédié aux prises de la cuisine en 2,5²
mais la règle pour les prises double, triples quadruples n'existe plus.

L'objectif était de simplifier cette règle pas très compréhensible et sans réelle justification.

Le calibre du disjoncteur n'entre pas en compte dans le nombre de prises maxi.
Messages postés
16186
Date d'inscription
jeudi 18 décembre 2014
Statut
Contributeur
Dernière intervention
21 février 2020
1 987
Messages postés
269
Date d'inscription
mardi 18 octobre 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 mai 2018
94
les norme changent bocou surtout pour les salles d'eau
Messages postés
3127
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
26 novembre 2021
1 548
Voici l'original de la norme, cela évite les doutes et incompréhensions
Messages postés
32248
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Contributeur
Dernière intervention
15 novembre 2021
2 404
pfff je vais relire tout ça à tête reposée demain matin, mais là on parle de France ?
Messages postés
269
Date d'inscription
mardi 18 octobre 2016
Statut
Contributeur
Dernière intervention
13 mai 2018
94
c'est exactement ça
Messages postés
81162
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
28 novembre 2021
24 726
Et les gars!!!!
les Canadiens ne vont pas travailler plus que nous :o))
5 prises devrait lui suffire. Il n'a que deux bras.