Absence d'AGCP ?
Blibli13
Messages postés
2
Date d'inscription
vendredi 19 février 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
19 février 2021
-
19 févr. 2021 à 09:42
stf_frmu Messages postés 45058 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 19 févr. 2021 à 20:57
stf_frmu Messages postés 45058 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 24 novembre 2024 - 19 févr. 2021 à 20:57
3 réponses
contrariness
Messages postés
19858
Date d'inscription
samedi 10 juillet 2010
Statut
Membre
Dernière intervention
22 novembre 2024
140
19 févr. 2021 à 10:08
19 févr. 2021 à 10:08
Le "Multi 9" est un interrupteur bipolaire..
SI vous avez un disjoncteur (et c'est obligatoire) il devrait se trouver juste apres le compteur...
Dans le cas d'une multi distribution il peut aussi se trouver au tableau electrique du logement.
Dans le cas d'une location, une mise a la norme est obligatoire de la part du proprietaire.
SI vous avez un disjoncteur (et c'est obligatoire) il devrait se trouver juste apres le compteur...
Dans le cas d'une multi distribution il peut aussi se trouver au tableau electrique du logement.
Dans le cas d'une location, une mise a la norme est obligatoire de la part du proprietaire.
stf_frmu
Messages postés
45058
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
24 novembre 2024
12 060
Modifié le 19 févr. 2021 à 12:48
Modifié le 19 févr. 2021 à 12:48
Bjr
Complètement à gauche, ce n'est pas un disjoncteur, mais un interrupteur sectionneur.
Il n'a aucun pouvoir de déclenchement automatique en cas d'anomalie.
Dites vous que c'est comme un.interrupteur de lumière mais pour une puissance plus importante
Complètement à gauche, ce n'est pas un disjoncteur, mais un interrupteur sectionneur.
Il n'a aucun pouvoir de déclenchement automatique en cas d'anomalie.
Dites vous que c'est comme un.interrupteur de lumière mais pour une puissance plus importante
stf_paroroma
Messages postés
1739
Date d'inscription
mardi 20 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
23 novembre 2024
573
19 févr. 2021 à 20:06
19 févr. 2021 à 20:06
Bonsoir,
Peut-il être considéré comme le système de coupure général à l’intérieur du logement si il est en tête du tableau (même si ce n'est pas top) ?
Peut-il être considéré comme le système de coupure général à l’intérieur du logement si il est en tête du tableau (même si ce n'est pas top) ?
19 févr. 2021 à 12:29
19 févr. 2021 à 13:02
Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'une mise aux normes soit obligatoire.
Un diagnostics (DPE) a été fait qui dit les manquements qui sont sur l'habitation.
Ceci est fait dans le but d'informer le prochain occupant de l'état general.
Si une mise aux normes était obligatoire, des millions de logements devraient fermés
19 févr. 2021 à 18:29
En fait, dans le diagnostique il y a des choses qui ne sont pas obligatoires de modifier et celles qui sont regies par le décret d’application de la loi SRU, en date du 30 janvier 2002..
6 exigences minimales de sécurité
Pour être en sécurité, l’installation électrique du logement doit respecter 6 exigences minimales :
Présence, à l'intérieur du logement, d'une coupure générale facilement accessible.
Présence d'au moins un disjoncteur-differentiel-interrupteur-differentiel-quelles-differences/" target="_blank" rel="noopener">dispositif différentiel protégeant l'ensemble de l'installation électrique et adapté à la prise de terre.
Présence, à l'origine de chaque circuit, d'un disjoncteur ou d'un fusible adapté aux circuits.
Présence, dans chaque salle d'eau ou salle de bains, d'une liaison équipotentielle en respectant les règles d'installation des matériels électriques autour de la baignoire ou du bac à douche.
Absence de matériels vétustes ou inadaptés à l'usage (fusibles à tabatières, etc.) ou présentant des éléments accessibles sous tension (fils dénudés, prises de courant cassées, etc.).
Protection des fils électriques par des conduits, des moulures ou des plinthes en matière isolante.
En l’absence, la responsabilite du proprietaire en cas d'accident sera engagee.. Mais aucune sanction n'est prevue pour un proprietaire qui ne ferait pas les travaux necessaires
Dans le cas present, il ne semble pas qu'il y ai la presence d'un disjoncteur differentiel, et ca c'est vraiment pas prudent !
Cordialement
19 févr. 2021 à 20:57
Mais le disjoncteur redis est différentiel, donc pas besoin d'en rajouter un obligatoirement...