Mise à la terre pour deux tableaux

Jejeco -  
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour à tous,
Petite question concernant une installation existante.
Un piquet de terre, deux départs en fil 25mm2 vers deux tableaux différents (général et divisionnaire).
Cette installation est elle autorisée?
Merci d’avance pour vos lumières.
Jeje
A voir également:

5 réponses

Profil bloqué
 
Bjr, pourquoi ne serait elle pas autorisée ??
0
stf_frmu Messages postés 38561 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 443
 
Bjr
Oui vous pouvez
0
Jejeco
 
Merci pour votre réponse
0
Glabo Messages postés 14 Statut Membre 2
 
Ne le faite pas, risque de fem dans le triangle formé par les 2 lignes de terre et la jonction phase ou neutre des 2 tableaux, et problème d identification de rupture de terre d une ligne, entre autre. Pour faire vite, danger.
Vous devez partir du piquet vers le tableau principal et partir du principal pour aller vers le secondaire ( possibilité de barette de coupure en T pour le jumelage)
0
Profil bloqué
 
fem ! vous allez la cherchez loin celle la ?, mais par mesure de sécurité ... des fois que la terre de droite soit moins communicante que celle de gauche :o))
ou comment dire au courant comment contourner un point de liaison commun ?? qu il soit sur le piquet ou sur la barrette un schunt est tjs un schunt !!
0
stf_frmu Messages postés 38561 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 443 > Profil bloqué
 
Assez d'accord avec icare
0
Profil bloqué > stf_frmu Messages postés 38561 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
 
sauf si on utilise un piquet en fer et des vis rouillées ??? :o))
0
stf_frmu Messages postés 38561 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 443 > Profil bloqué
 
C'est vrai ou un piquet de terre en caoutchouc
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 663
 
Bonjour,
Les terres (peu importe le nombre) doivent être reliées entre-elles par liaison équipotentielle .
Les "piquets" ne doivent en aucun cas être de nature différente.
0