FRISQUET BICERAME : tube vertical des fumées rongé

hydro73 Messages postés 35 Date d'inscription vendredi 9 avril 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2024 - 19 avril 2021 à 08:19
hydro73 Messages postés 35 Date d'inscription vendredi 9 avril 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2024 - 20 avril 2021 à 18:43
Bonjour,
J'ai une chaudière 23kW n° série 04151692420002 raccordée au gaz de ville installée en 2004.

On a eu droit la 1ère année: à la chute de la chaudière par terre parce (2 chevilles plastique de 10mm comme fixation...), puis problème de l'araignée qui tisse sa toile lors d'un arrêt prolongé dans l'entrée ou sortie des gaz. Résolu certainement parce que l'odeur, après un certain temps d'utilisation, n'attire plus cet arachnide.Puis en 2016 mis 705€ pour une carte électronique neuve et le boitier de contrôle ventouse. Modifié le montage d'origine de l'électronique pas optimal car dans une ambiance trop chaude.

J'ai toujours de l'eau qui coule sous la chaudière surtout quand il fait très froid. Maintenant j'ai ce problème: le tube vertical de raccordement des fumées qui est rongé en bas. Voir photos.
J'ai 2 questions:
a) La micro ventouse, qui a été fixée à travers le mur avec de la mousse expansive, à une pente descendante vers l'extérieur. Cela aurait il une incidence sur la corrosion du tube vertical?
b) dans la notice d'installation il est indiqué qu'il est impératif de procéder au raccordement d'un siphon d'évacuation des condensats au circuit d'eau usée. Chez nous pas de siphon, et toujours un peu d'eau qui coule par terre surtout en hiver. Question: L'absence de siphon n'entraine t'elle pas la diffusion d'une partie des gaz brulés dans ma cave?

Le service après vente de Frisquet est du côté des installateurs ou dépanneurs mais surtout pas des utilisateurs.
Si un spécialiste pouvait me répondre? Merci d'avance.

4 réponses

Ryuchauffage
19 avril 2021 à 12:34
Bonjour ,
Si votre chaudière est bien à condensation , votre ventouse est en contre pente .
Normalement votre siphon de condensat doit être raccorder à une évacuation pour éviter d'avoir de l'eau qui coule quand la chaudière chauffe . ( il devrait même il y avoir un neutraliseur de condensat avant car l'eau est légèrement acide mais c'est rarement fait )
Si votre siphon est bien présent , même si l'eau coule par terre les gaz brûlé ne peuvent pas être rejeté dans l'air .

En espérant avoir répondu à vos questions.
0
hydro73 Messages postés 35 Date d'inscription vendredi 9 avril 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2024 5
20 avril 2021 à 11:43
Bonjour Ryuchauffage,
Merci beaucoup pour votre réponse.
Savez vous quelle incidence que peut avoir la contre pente de la ventouse? Le mur fait environ 50cm d'épais. La chaudière est indiquée comme étant à haut rendement, mais elle n'est pas à condensation.
L'installateur n'a pas mis de siphon. Est ce que cela peut expliquer la corrosion qu'on voit sur les photos?
Cordialement
0
Ryuchauffage
20 avril 2021 à 12:51
Bonjour ,
La chaudiere n'étant donc pas a condensation la pente est correcte et c'est normal qu'il n'y est pas de siphon.

Pour la corrosion c'est pas évident de savoir pourquoi . Souvent c'est due à de la condensation créée entre la température des fumées et l'humidité de l'air aspiré
0
hydro73 Messages postés 35 Date d'inscription vendredi 9 avril 2021 Statut Membre Dernière intervention 2 avril 2024 5
20 avril 2021 à 18:43
Rebonjour,
Merci de vos informations.
Plusieurs fournisseurs me disent que la pièce n'existe plus. Donc je vais réparer la pièce moi-même. 15 ans c'est déjà bien. Si la chaudière me fait encore 5 ans ce sera bien.
Cordialement
0