Branchement arrêt urgence sur contacteur
Vincent5959
Messages postés
3
Date d'inscription
mercredi 11 août 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
12 août 2021
-
11 août 2021 à 21:35
stf_frmu Messages postés 47201 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 30 décembre 2024 - 12 août 2021 à 09:03
stf_frmu Messages postés 47201 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 30 décembre 2024 - 12 août 2021 à 09:03
A voir également:
- Schema cablage arret d'urgence schneider
- Schema de cablage arret d'urgence legrand - Meilleures réponses
- Schema de cablage d'un coup de poing d'arret d'urgence - Meilleures réponses
- Arrêt d'urgence et contacteur - Forum Electricité
- Schema de cablage arret d'urgence legrand - Forum Electricité
- Coffret coup de poing Legrand avec voyant - Forum Electricité
- Besoin de schéma de cablage - Forum Electroménager
- N4065388/06 Coffret coup de poing à voyants saillie/encastré legrand - Forum Electricité
6 réponses
Bjr, la norme dit un tas de co//ies surtout quand on l interprète mal
vous devez avoir un disjoncteur meme s il est sur le palier et de toute facon il n y a pas d effet rétroactif de mise en conformité par le bailleur
quand a votre coup de poing d urgence il ne vous servira a rien
vous croyez pouvoir l atteindre a temps si vous etes électrocuté ??
vous devez avoir un disjoncteur meme s il est sur le palier et de toute facon il n y a pas d effet rétroactif de mise en conformité par le bailleur
quand a votre coup de poing d urgence il ne vous servira a rien
vous croyez pouvoir l atteindre a temps si vous etes électrocuté ??
12 août 2021 à 00:26
Une coupure générale doit être accessible dans tous logements, alors arrête de dire que des conneries. Surtout que si le disjoncteur est dans une partie commune, il faut surement un outil pour ouvrir la colonne.
Modifié le 12 août 2021 à 08:28
12 août 2021 à 08:31
il faut arrivée avec l'amont général pour retourner ensuite au tableau.