Bonjour,

J'ai des soucis de réglage de fin de course sur un volet roulant Bubendorff.
Il y a quelques jours, j'ai remplacé le moteur (un bubendorff 10Nm en panne) d'un de mes volets roulants, par un moteur plus puissant (bubendorff 25Nm).
La fermeture des volets s'effectue sans problème mais à l'ouverture le moteur ne s'arrête pas automatiquement. Le volet sort des rails si on ne l'arête pas avec l'inverseur.
C'est un moteur filaire, voici ces références :
MOTEUR MI2 OCTO60 25NM 12RPM FILAIRE IMPULSIONNELLE (55518)

Svp, quelqu'un pourrait-il m'aider ?

Merci d'avance

1 réponse

Messages postés
182
Date d'inscription
dimanche 20 octobre 2019
Statut
Membre
Dernière intervention
11 septembre 2021
69
Bonjour

Si le tablier sort des "rails", c'est que votre barre finale ne comporte pas de butés, et donc le moteur ne peut pas s’arrêter sur effort, mode de réglage de ce moteur.
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 31 août 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
1 septembre 2021

Merci beaucoup passion16000 pour votre réponse.
C'est vrai que la lame finale ne comporte pas de butée.
Mais mon ancien moteur que j'ai remplacé était aussi un bubendorff filaire (mais du 10Nm) et il marchait bien sans butée.
Est-ce une différence de modèle ?
Que puis-je faire ?
Encore Merci