Alimentation garage
Adrien82370
Messages postés
2
Date d'inscription
dimanche 7 novembre 2021
Statut
Membre
Dernière intervention
7 novembre 2021
-
7 nov. 2021 à 14:25
stf_frmu Messages postés 48013 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 14 février 2025 - 7 nov. 2021 à 18:44
stf_frmu Messages postés 48013 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 14 février 2025 - 7 nov. 2021 à 18:44
A voir également:
- Alimentation électrique garage non attenant
- Fil bleu electrique - Guide
- Alimentation cuisinière électrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Peindre parpaing garage - Guide
3 réponses
KIDUGUEN
Messages postés
13682
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
14 février 2025
4 882
7 nov. 2021 à 14:33
7 nov. 2021 à 14:33
Bonjour mettez un câble 3x6mm2 vous serez tranquille
Merci pour vos réponses, vous êtes très réactifs. C'est plaisant.
Ma question est :
Si je mets un 32A au tableau de ma maison avec un 6mm2. Je peux, je dois mettre un ID 40A 30ma au tableau divisionnaire du garage ? C'est supérieur à 32A non?
En vous remerciant
Cdlt
Ma question est :
Si je mets un 32A au tableau de ma maison avec un 6mm2. Je peux, je dois mettre un ID 40A 30ma au tableau divisionnaire du garage ? C'est supérieur à 32A non?
En vous remerciant
Cdlt
Carminas
Messages postés
4307
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 février 2025
1 927
7 nov. 2021 à 17:03
7 nov. 2021 à 17:03
Comme dit ailleurs 40A
Pour rappel 40A c'est intensité maxi qu'accepte l'interrupteur différentiel avant de se détériorer
Donc pas de problème si vous tirez moins et que vous vous limitez à 32A
Pour rappel 40A c'est intensité maxi qu'accepte l'interrupteur différentiel avant de se détériorer
Donc pas de problème si vous tirez moins et que vous vous limitez à 32A
stf_frmu
Messages postés
48013
Date d'inscription
mercredi 22 février 2012
Statut
Modérateur
Dernière intervention
14 février 2025
12 105
7 nov. 2021 à 18:44
7 nov. 2021 à 18:44
Salut carminas,
Tu as été plus rapide que moi pour la réponse
Tu as été plus rapide que moi pour la réponse
7 nov. 2021 à 14:44
Merci de votre réponse.
Quel disjoncteur dois je mettre en amont ( au tableau de ma maison) pour le 3x6mm2 ?
Merci encore
Cordialement
7 nov. 2021 à 15:19
Vous mettez un Disjoncteur 32A.
Pensez à mettre un ID30 ma 40A en tête du tableau dans le garage