Alimentation garage

Adrien82370 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 7 novembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 7 novembre 2021 - 7 nov. 2021 à 14:25
stf_frmu Messages postés 45049 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 - 7 nov. 2021 à 18:44
Bonjour

Je viens de finir mon garage .
Je voudrais l'alimenter en électricité.
J'ai calculé, j'ai entre 15ml et 20ml entre le tableau de ma maison et le tableau divisionnaire que je souhaite mettre dans mon garage .
Ma question est :
Quelle cable dois je mettre pour alimenter mon garage ? Quelle protection dois je mettre en amont ?

Je précise que mon garage sera équipé :
Un congélateur
Un frigo
Une porte de garage automatique
Un ou deux éclairage

En vous remerciant
Cordialement
A voir également:

3 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13502 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 novembre 2024 4 861
7 nov. 2021 à 14:33
Bonjour mettez un câble 3x6mm2 vous serez tranquille
0
Adrien82370 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 7 novembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 7 novembre 2021
7 nov. 2021 à 14:44
Bonjour

Merci de votre réponse.
Quel disjoncteur dois je mettre en amont ( au tableau de ma maison) pour le 3x6mm2 ?

Merci encore
Cordialement
0
stf_frmu Messages postés 45049 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 12 056 > Adrien82370 Messages postés 2 Date d'inscription dimanche 7 novembre 2021 Statut Membre Dernière intervention 7 novembre 2021
7 nov. 2021 à 15:19
Bjr
Vous mettez un Disjoncteur 32A.
Pensez à mettre un ID30 ma 40A en tête du tableau dans le garage
0
Merci pour vos réponses, vous êtes très réactifs. C'est plaisant.

Ma question est :
Si je mets un 32A au tableau de ma maison avec un 6mm2. Je peux, je dois mettre un ID 40A 30ma au tableau divisionnaire du garage ? C'est supérieur à 32A non?


En vous remerciant
Cdlt
0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
7 nov. 2021 à 17:03
Comme dit ailleurs 40A

Pour rappel 40A c'est intensité maxi qu'accepte l'interrupteur différentiel avant de se détériorer

Donc pas de problème si vous tirez moins et que vous vous limitez à 32A
0
stf_frmu Messages postés 45049 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 12 056
7 nov. 2021 à 18:44
Salut carminas,
Tu as été plus rapide que moi pour la réponse
0