Présence de courant

Maloc - Modifié le 30 nov. 2021 à 20:23
stf_frmu Messages postés 43681 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 - 1 déc. 2021 à 08:29
Bonjour, Présence de courant dans une prise même si le fusible est rabattu
Une fois le fusible remis, le disjoncteur principal saute
Merci

5 réponses

Carminas Messages postés 4046 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 1 848
Modifié le 30 nov. 2021 à 20:37
Bonjour

Comment testez vous la présent de courant ?
0
Bonsoir
Jau testé au début par un metrix qui a sauté, puis j'ai utilisé le tournevis testeur qui s'allume une fois introduit dans la prise,
0
stf_frmu Messages postés 43681 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 11 934
30 nov. 2021 à 21:52
Bsr
Un tournevis testeur c'est de la merde.
Jetez moi ca avant de finir electrocuté.
C'est pas pour rien que c'est interdit dans le bâtiment.
Si votre metrix a grillé, c'est que vous l'aviez mal calibré.
Donc reprendre un metrix, bien le calibrer et refaire vos mesures




"je crois que c'est le rôle de Dieu de leur pardonner... nous, notre boulot,     c'est seulement d'organiser cette rencontre." Général Schwartzkoph 
0
stf_jpd87 Messages postés 94756 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 24 avril 2024 27 496
1 déc. 2021 à 06:42
Bonjour

Il va être difficile de calibrer le métrix s'il a utilisé les ohms ou l’ampèremètre pour mesurer une tension ;
Bonjour, Présence de courant dans une prise même si le fusible est rabattu
Une fois le fusible remis, le disjoncteur principal saute
Ce qui prouve que le disjoncteur en question ne protège pas cette prise et que la fuite se trouve sur une autre prise qui elle dépend de ce (fusible ou disjoncteur)
Cordialement.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Effectivement le metrix je l'ai mis sur résistance, et j'ai oublié de le mettre sur tension alternative.
J'ai ouvert et heureusement c'est le fusible du metrix dui à encaissé. Je vais le remettre et vous tenir au courant.
Merci
0
stf_frmu Messages postés 43681 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 avril 2024 11 934
1 déc. 2021 à 08:29
Ok nous attendons donc la suite
0