Utiliser un interrupteur differentiel hager avec du legrand
Kekslourd
-
12 mai 2022 à 19:20
Carminas Messages postés 3627 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 2 février 2023 - 13 mai 2022 à 07:11
Carminas Messages postés 3627 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 2 février 2023 - 13 mai 2022 à 07:11
A voir également:
- Branchement interrupteur différentiel hager cdc742f
- Branchement telerupteur hager - Forum Electricité
- Branchement interrupteur différentiel - Forum Electricité
- Branchement télérupteur Hager - Forum Construction et rénovation
- Schemas de branchement d' un telerupteur hager - Forum Electricité
- Branchement contacteur jour nuit hager - Forum Electricité
2 réponses
stf_jpd87
Messages postés
89410
Date d'inscription
mercredi 14 décembre 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
2 février 2023
26 657
12 mai 2022 à 21:29
12 mai 2022 à 21:29
Bonsoir
Référence de vos produits
Pour la compréhension.
Cordialement.
Référence de vos produits
Pour la compréhension.
Cordialement.
Carminas
Messages postés
3627
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
2 février 2023
1 716
12 mai 2022 à 23:35
12 mai 2022 à 23:35
Bonjour
Faites une liaison par fils en 10² entre la sortie du différentiel Hager et les disjoncteurs en utilisant cette borne :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31603-borne-de-raccordement-pour-dnx3-et-dx3-unineutre-borne-auto/borne-de-raccordement-pour-disjoncteur-1pn-a-connexion-automatique-section-4mm2-a-25mm2-ip2x
Faites une liaison par fils en 10² entre la sortie du différentiel Hager et les disjoncteurs en utilisant cette borne :
https://www.legrand.fr/pro/catalogue/31603-borne-de-raccordement-pour-dnx3-et-dx3-unineutre-borne-auto/borne-de-raccordement-pour-disjoncteur-1pn-a-connexion-automatique-section-4mm2-a-25mm2-ip2x
Carminas
Messages postés
3627
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
2 février 2023
1 716
Modifié le 13 mai 2022 à 07:57
Modifié le 13 mai 2022 à 07:57
Bonjour
Néanmoins pour moins de 40€, vous aurez un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC Legrand, 100% compatible qui vous permettra une liaison par peigne beaucoup plus pratique.
Exemple :
https://www.elecdirect.fr/interrupteurs-differentiels-legrand/5809-legrand-inter-differentiel-dx3-2p-40a-30ma-type-ac-depart-haut-auto-411632-3245064116329.html
Référence à adapter en fonction de votre besoin réel (type A ? 63A ?)
Personnellement, je ne m'embêterais pas avec une liaison par fil et du matériel hétérogène pour gagner 30€
Néanmoins pour moins de 40€, vous aurez un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC Legrand, 100% compatible qui vous permettra une liaison par peigne beaucoup plus pratique.
Exemple :
https://www.elecdirect.fr/interrupteurs-differentiels-legrand/5809-legrand-inter-differentiel-dx3-2p-40a-30ma-type-ac-depart-haut-auto-411632-3245064116329.html
Référence à adapter en fonction de votre besoin réel (type A ? 63A ?)
Personnellement, je ne m'embêterais pas avec une liaison par fil et du matériel hétérogène pour gagner 30€