Remplacer grosse prise électrique par une prise standard
hikaru59
-
Modifié le 16 juin 2022 à 17:41
Daniel 26
Daniel 26
- Messages postés
- 15383
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 5 août 2022
A voir également:
- Grosse prise electrique
- Interrupteur volet roulant - Meilleures réponses
- Manivelle volet roulant - Meilleures réponses
- Remplacer une prise TV - Guide
- Peut on remplacer une prise telephone par rj45 - Forum - Electricité
- Remplacer volet roulant electrique par manuel - Forum - Divers bricolage et travaux
- Remplacer thermostat radiateur électrique - Guide
- Remplacement volet roulant electrique - Guide
6 réponses
labricole47
16 juin 2022 à 14:52
- Messages postés
- 15347
- Date d'inscription
- samedi 14 décembre 2013
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 9 août 2022
16 juin 2022 à 14:52
Bonjour
effectivement il y a un soucis de couleurs , vous devez donc vérifier à l'autre bout du câble la conformité des connections
sur votre photo , le vert jaune n'est pas au bon endroit , mais il y a probablement une erreur de branchement
reprenez a l'autre bout ; vert jaune : terre
les autres : phase neutre ; puis changez la prise
effectivement il y a un soucis de couleurs , vous devez donc vérifier à l'autre bout du câble la conformité des connections
sur votre photo , le vert jaune n'est pas au bon endroit , mais il y a probablement une erreur de branchement
reprenez a l'autre bout ; vert jaune : terre
les autres : phase neutre ; puis changez la prise
KIDUGUEN
16 juin 2022 à 14:59
- Messages postés
- 11468
- Date d'inscription
- vendredi 13 janvier 2012
- Statut
- Contributeur
- Dernière intervention
- 9 août 2022
16 juin 2022 à 14:59
Bonjour la fiche plate est la terre
labricole47
16 juin 2022 à 16:25
- Messages postés
- 15347
- Date d'inscription
- samedi 14 décembre 2013
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 9 août 2022
16 juin 2022 à 16:25
bonjour
donc le vert jaune n'est pas au bon endroit ; où ; les codes couleurs ne sont pas respectés
donc le vert jaune n'est pas au bon endroit ; où ; les codes couleurs ne sont pas respectés
stf_jpd87
Modifié le 17 juin 2022 à 07:20
- Messages postés
- 86355
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 9 août 2022
Modifié le 17 juin 2022 à 07:20
Bonjour SI vous avez un voltmètre.
Entre terre et phase 220V
entre terre et neutre = 0 V
entre phase et neutre 220V
A vous de contrôler
Normalement comme il est dit la terre est la fiche plate . moins d'importance pour les deux autres .
Cordialement.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
Entre terre et phase 220V
entre terre et neutre = 0 V
entre phase et neutre 220V
A vous de contrôler
Normalement comme il est dit la terre est la fiche plate . moins d'importance pour les deux autres .
Cordialement.
ATTENTION : toute intervention est sous votre responsabilité.
Débrancher vos appareils. Électricité, eau , gaz. La sécurité n'a pas de prix.
stf_jpd87
17 juin 2022 à 06:19
- Messages postés
- 86355
- Date d'inscription
- mercredi 14 décembre 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 9 août 2022
17 juin 2022 à 06:19
Bonjour
En électricité on ne fait pas de l'improvisation qui peut vous mener à une électrisation. Si vous n'avez pas de voltmètre achetez en un 15/20€. Votre vie vaut largement ce prix .
Cordialement.
En électricité on ne fait pas de l'improvisation qui peut vous mener à une électrisation. Si vous n'avez pas de voltmètre achetez en un 15/20€. Votre vie vaut largement ce prix .
Cordialement.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
astuces72
17 juin 2022 à 06:48
- Messages postés
- 7078
- Date d'inscription
- vendredi 15 janvier 2010
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 9 août 2022
17 juin 2022 à 06:48
slt,
elle fonctionnait comme ça cette prise ?
si oui, tu touches à rien, et juste y mettre un adaptateur
https://www.amazon.fr/Legrand-LEG90037-Adaptateur-sur-prise/dp/B005JR2SBI/ref=asc_df_B005JR2SBI/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=194931653662&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15991656959159054831&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9111058&hvtargid=pla-83860079606&psc=1
elle fonctionnait comme ça cette prise ?
si oui, tu touches à rien, et juste y mettre un adaptateur
https://www.amazon.fr/Legrand-LEG90037-Adaptateur-sur-prise/dp/B005JR2SBI/ref=asc_df_B005JR2SBI/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=194931653662&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=15991656959159054831&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9111058&hvtargid=pla-83860079606&psc=1
Daniel 26
17 juin 2022 à 07:14
- Messages postés
- 15383
- Date d'inscription
- jeudi 30 juin 2011
- Statut
- Modérateur
- Dernière intervention
- 5 août 2022
17 juin 2022 à 07:14
Bonjour,
Si la puissance totale de ce four est importante, un branchement direct est préférable .
Si la puissance totale de ce four est importante, un branchement direct est préférable .
16 juin 2022 à 17:58
Puis-je mettre utiliser les cables "vert" et "jaune-vert" comme "phase" et "neutre" si je remplace par une prise électrique standard ?