Différentiel de ligne sous-dimensionné et diag électrique
stf_frmu Messages postés 45057 Date d'inscription mercredi 22 février 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 23 novembre 2024 - 18 juil. 2022 à 07:46
- Disjoncteur sous dimensionné
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Disjoncteur gardy db90 réarmer ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur baco ancien - Forum Electricité
- Ajouter disjoncteur sans peigne - Forum Electricité
4 réponses
12 juil. 2022 à 20:57
Bonsoir vous additionné l'ampérage de vos disjoncteurs modulaires mais pensez que tout ne fonctionne jamais en même temps . Ce qui compte c'est l'ampérage de votre disjoncteur d'abonné qui vous donne la puissance a ne pas dépasser et en général c'est prévu pour tenir .
12 juil. 2022 à 21:35
Salut,
comme ce n'est pas une anomalie, elle n'est pas signalée sur le diagnostic.
13 juil. 2022 à 06:58
Bonjour
Il faut voir le réglage de votre disjoncteur EDF
Mais si c’est 45A maxi et que vous n’avez ni circuit 32A ni circuit chauffage ce n’est pas une anomalie.
Oubliez l’histoire de la somme des calibres coefficientée, c’est une règle pour les logements neufs, pas utilisée dans les diagnostics sécurité électrique
Modifié le 13 juil. 2022 à 08:31
slt
pour connaitre quel interrupteur mettre tu additionnes tout, donc 128 et tu divises par 2, donc 64A, ce qui dépasse de 1A avec un 63A posé.
Pour le chauffage là il y'en a pas, mais c'est le total des disjoncteurs uniquement.
Et il en faut minimum 2 pour moins de 35m² dont un Type A, et l'autre en type AC
Donc le tableau n'est pas bon.
Et même avec un abonnement 15/45A c'est pas aux normes.
ça c'est la norme pour le neuf et rénovation total du tableau, alors voir la date de construction ou de rénovation, parce que de base c'est pas aux normes.
Une fois tout dit, aucune crainte à avoir, tu poses un 63A et ça passe sans problème au niveau sécurité personnel
Merci pour cette réponse et pour toutes les réponses données plus haut.
Comme j'ai acheté l'appartement il y a 6 mois et que je regarde actuellement pour rajouter un disjoncteur pour alimenter une plaque de cuisson, j'espérais secrètement que le manque d'ampérage sur le différentiel de la ligne était une anomalie non-signalée sur le diagnostic que j'ai eu au moment de l'achat de l'appartement.
J'aurais ainsi pu mettre en cause le diagnostic et peut-être faire financer la mise au norme de cette façon haha.
Pour de l'existant (je ne connais pas la date de réno du tableau), ce n'est donc pas une anomalie à indiquer sur un diagnostic électrique stp ?
Merci et bonne journée.
18 juil. 2022 à 07:46
Bjr
Non pas une anomalie.
Par contre si vous mettez un 32A il va falloir revoir votre tableau.
Vous allez devoir mettre un inter diff de type A pour brancher dessus votre LL et votre plaque.
La un 63A sera nécessaire et vous aurez peut être besoin d'augmenter votre abonnement electrique
12 juil. 2022 à 21:38
Merci pour cette réponse Kiduguen. C'est clair que je n'aurai jamais les 128A en fonctionnement simultané, mais il semble que le coefficient de foisonnement soit de 0.5 en fonction de ce que j'ai pu trouver sur internet. Autrement dit 128 x 0.5 = 64A > 40A du différentiel mais je ne suis pas sûr de cette info.
Modifié le 12 juil. 2022 à 22:02
Le coefficient de foisonnement est spécifique à un logement, il est habituellement calculé par l'électricien qui fait l'installation.
Ce qui veut dire que 0,5 n'a aucune signification dans ton cas.
De plus, si tu consommes l'intensité maximale de ton disjoncteur (40 A), tu serais à plus de 9 kVA. Quel est l'abonnement que tu as souscrit ? Pour un T2, on prend généralement un 6 kVA...