Puis je mettre un dijoncteur de 25A a la place d'un 20A
chris65
-
19 juil. 2022 à 10:43
Carminas Messages postés 3649 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 6 février 2023 - 19 juil. 2022 à 12:48
Carminas Messages postés 3649 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Contributeur Dernière intervention 6 février 2023 - 19 juil. 2022 à 12:48
A voir également:
- Puis je mettre un dijoncteur de 25A a la place d'un 20A
- Comment mettre un t sur un tuyau pvc déjà en place - Forum Plomberie
- Combien de watt sur un disjoncteur 20a - Forum Electricité
- Mettre une prise a la place d'un radiateur - Forum Electricité
- Comment calculer la puissance d'un disjoncteur ? ✓ - Forum Electricité
- Combien de prises possibles sur un 15 amperes? - Forum Electricité
2 réponses
Carminas
Messages postés
3649
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Contributeur
Dernière intervention
6 février 2023
1 718
19 juil. 2022 à 12:48
19 juil. 2022 à 12:48
Bonjour
Si c'est du 4mm² ou plus, pas de problème
Si c'est du 2,5², la norme a autorisé cela entre les années 90 et 2000, mais est revenu dessus car pas assez sécurisé. Je vous conseille donc de remplacer les disjoncteur 25A par un 20A ou 16A (même si vous n'en avez pas l'obligation la norme n'étant pas rétroactive)
KIDUGUEN
Messages postés
11917
Date d'inscription
vendredi 13 janvier 2012
Statut
Contributeur
Dernière intervention
6 février 2023
4 542
19 juil. 2022 à 11:11
19 juil. 2022 à 11:11
Bonjour tout dépend de la section des conducteurs .