Section câble 6mm² et disjoncteur 20A Schneider XE

Thib30 - Modifié le 3 août 2022 à 17:42
fred.ml Messages postés 15182 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 22 octobre 2024 - 5 août 2022 à 13:09

Bonjour,

Pour le contexte, je suis entrain d'installer des panneaux solaires pour de l'autoconsommation et j'ai un schéma à respecter pour le Consuel. 
J'ai 8panneaux solaires branchés à 4 micro onduleurs qui vont vers un coffret de protection avec différentiel et disjoncteur20A. Mes connaissances en élec sont basiques 
Je dois relier ce coffret de protection à mon tableau électrique (via un disjoncteur de 20A) avec un câble 3G6 pour respecter le schéma
Mon tableau est un Schneider XE et le disjoncteur 20A a des bornes sorties auto qui n'accepte qu'une section maximale de 2.5mm²... Est-ce que l'un de vous connais bien Schneider XE pour me donner une solution pour brancher du 6mm² sur un disjoncteur 20A ? peut être qu'il existe un disjoncteur Schneider XE 20A avec des bornes à vis en sortie que je n'ai pas trouvé :sad: ?

Merci de votre aide
Bonne journée,

A voir également:

4 réponses

KIDUGUEN Messages postés 13425 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 22 octobre 2024 4 834
3 août 2022 à 19:23

Bonjour sinon mettre un 32A au lieu du 20 pour du 6mm2

2

Bonjour,

Merci pour ce retour, c'est une des solutions a laquelle j'ai pensé avant de poster ma question mais dans les préconisations d'installation il est dit qu'il ne faut pas que le disjoncteur du tableau soit supérieur au disjoncteur du coffret de protection (qui est un 20A)

Merci pour le retour

1
fred.ml Messages postés 15182 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 22 octobre 2024 565
Modifié le 3 août 2022 à 21:19

Bonjour, dans la gamme XE il n'y a pas de 20A avec sortie vis, il n'y a que le 32A.

Mais dans les produits XE de Schneider il existe un module XE de repiquage 63A dont la sortie est sur vis, cela permet d'ajouter un disjoncteur de la gamme XP (vis au dessus et au dessous)

Donc s'il fait vraiment un disjoncteur 20A qui accepte le 6mm2 il existe dans la gamme XP

Il faudra relier vous même le XE avec le XP , et le seul "hic" que je vois est le diamètre du fil à utiliser pour relier les appareil ensembles, pas certain qu'un fil de 6mm2 tienne dans le module de repiquage, donc faudra certainement utiliser des fils de 10mm2 .

Dernier point négatif le module de repiquage coute cher par rapport à un disjoncteur.

1

Merci, pour cette solution qui répond à ma question même si elle va me coûtercher pour pas grand chose.

C'est la seule façon d'ajouter un disjoncteur d'une autre gamme/marque? 

Je ne connais pas le fonctionnement de ce module de repiquage, je suis sur une ligne du tableau assez petite avec un différentiel de 40A, un repiquage en 63 n'est pas dérangeant ?

Merci pour votre réponse, bonne soirée 

0

Je viens de trouver un répartiteur gamme XE avec des connecteurs au dessus, je peux repiquer directement la dessus je pense? ça sera moins coûteux 

https://www.123elec.com/schneider-resi9-xe-repartiteur-alimentation-13-modules-avec-connecteur-r9exhc13.html

0
fred.ml Messages postés 15182 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 22 octobre 2024 565 > Thib30
Modifié le 4 août 2022 à 12:53

Re, ha effectivement je n''avais pas trouver le répartiteur XE avec bornes de repiquage, il fera l'affaire et plus besoin du module XE 63A .

0
Thib30 > fred.ml Messages postés 15182 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 22 octobre 2024
4 août 2022 à 15:53

Merci pour votre retour, j'ai une autre solution qui me vient mais ça ressemble a du bricolage, dans mon disjoncteur xe il y a 2bornes n et 2 p pour du 2.5mm2... si je met mon 6mm2 dans les 2 trous (3brins dans chaque trou) ca passe.. mais est ce qu'il y a contre indication a faire ça ?

Merci

0
fred.ml Messages postés 15182 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 22 octobre 2024 565 > Thib30
4 août 2022 à 19:42

Re, dans un orifice on insert un seul fil ou si vous préférez un seul brin, incérer plusieurs fils / brin dans un orifice ne garantira pas une bonne connexion.(pas autorisé)

...

0
stf_jpd87 Messages postés 96559 Date d'inscription mercredi 14 décembre 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 22 octobre 2024 27 867
3 août 2022 à 19:15

 Bonour

Votre demande est étonnante . Vous mettez une autoroute (6mm²) et vous faites un péage à une voie( disjoncteur 20A).

Un 20A peut supporteur une ligne de 2.5mm²  la section au-delà est superflue 

Cordialement.


0

Bonjour,

Oui je trouve ça étonnant mais je n'ai pas assez de connaissances pour me risquer à aller contre les préconisations du fournisseur qui m'a confirmé  le 6mm2 .. surtout que c'est pour relier un coffret de protection équipé d'un différentiel et disjoncteur 20A donc on une autoroute encadrée par 2 péages à une voie...

0
astuces72 Messages postés 7760 Date d'inscription vendredi 15 janvier 2010 Statut Membre Dernière intervention 18 octobre 2024 290
Modifié le 4 août 2022 à 08:05

Slt, 

A mon avis c'est pour éviter tout problème de longueur de câble, il ne doivent pas faire la différence entre 1m et 69m, qui est le max de longueur pour du 2.5.

Et thib30 le note lui même : mes connaissances en elec sont basic 

Et vu que n'importe qui peut poser des panneaux sans être du métier, ils imposent cette règle pour éviter le problème du manque de qualification du poseur.

69m c'est long, mais c'est pas impossible avec une grande maison à étage, des panneaux à l'opposé du tableau...

C'est mon avis en tout cas 

0

Slt, oui c'est sur qu'ils ne prennent aucun risque puisqu'ils fournissent jusqu'au schéma pour le passage consuel, ils doivent tout mettre en limite basse et surdimentionner. Quand on créait une installation sur leur site, la limite entre les panneaux et le coffret de protection est de 25metres en 2.5mm2, la limite entre le coffret et le tableau électrique est aussi de 25metres mais en 6mm2 (dans mon cas j'ai mis le coffret de protection à côté du tableau, donc ça va pas chercher loin)

Et effectivement pour poser un kit solaire autoconsommation ne nécessite pas beaucoup de connaissances, il n'y a que 3 câbles à tirer et les connections se font en plug and play (donc pas d'erreurs possibles) sauf sur le tableau si on choisit de mettre sur disjoncteur directement (une connection via prise électrique dédiée est possible chez certains fournisseurs)

0
fred.ml Messages postés 15182 Date d'inscription samedi 21 juillet 2007 Statut Modérateur Dernière intervention 22 octobre 2024 565 > Thib30
Modifié le 5 août 2022 à 13:10

Re, comme vous avez installé le coffret de protection des panneaux solaires à côté du tableau électrique de l'habitation  remplacez la câble 6mm2 par du 2.5 mm2 et ainsi plus de problème avec un disjoncteur XE 20A..

0