Quelle section pour tableautin secondaire cuisine ?
fifi - 4 déc. 2022 à 17:06
7 réponses
2 déc. 2022 à 23:38
Bsr
Pour commencer il faudrait savoir quelle est votre intensité sur votre disjoncteur d'abonné.
Ensuite il serait bien de savoir les puissances ou intensités des appareils plutôt que l'intensité de vos protections.
Et pour info sur un 16 mm2 vous tirez 60 À en mono.
2 déc. 2022 à 23:45
Bonsoir il faudrait faire un calcul de puissance par rapport au matériel utilisé . exemple une friteuse x watt une plaque x watt....
3 déc. 2022 à 10:07
Bonjour
Si c'est 36kVA, c'est forcément en tri.
Et dans ce cas sur 12m, il faudra un 5G16²
Mais cela me semble beaucoup 36kVA pour ce qui est décrit
Comme suggéré au dessus, il faudra vérifier cela avec la puissance des appareils.
En fonction de la réponse cela pourrait permettre de baisser la section.
Mais sur 12m descendre sur du 5G10² ne vous fera pas gagner 100€
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question3 déc. 2022 à 12:07
Oui pardon, au sujet des puissances de chaque appareil pour chaque rangées :
- 1ère rangée : Diff AC 63A : Crêpière 1 3600w 20A // Crêpière 2 3600w 20A // Circuit prises
- 2ème rangée : Diff A 63A : Plaque induction 3500w 20A // Lave vaisselle industriel (il sait pas la puissance alors j'ai foutu un 25 pour être sûr) // Machine a panini 3000w 16A
- 3ème rangée : Diff AC 40A : Réchauffe plat 3500w 20A // Four 3500w 20A
Sachant que tout ça peut potentiellement tourner en même temps vu que c'est le tableau pour alimenter un snack et qu'en temps de rush, ça turbine.
Si je met 2000w pour le circuit prises et 5000w pour lave vaisselle ça me fait un total de 26,7kW
Il me semble qu'il a prévu de faire changer le disjoncteur abonné, mais si vous pensez que c'est préférable de passer en tri on peut faire ça.
Merci en tout cas pour vos réponses éclairées.
4 déc. 2022 à 07:50
Bonjour
Lave vaisselle industriel (il sait pas la puissance alors j'ai foutu un 25 pour être sûr)
Attention DANGER !
Le calibre du disjoncteur doit être adapté à la section des câbles.
Si vous avez mis un 25A, le câblage doit être au moins en 4².
Si je met 2000w pour le circuit prises et 5000w pour lave vaisselle ça me fait un total de 26,7kW
Attention, en tri, il ne faut pas raisonner au total des puissances d'appareils mono, mais multiplier par 3 la phase la plus chargée
Donc si on reprend votre calcul
- P1 : 3,6+3,6+2=9,2 kW
- P2 : 3,5+5+3=11,5kW
- P3 : 3,5+3,5=7 kW
Il vous faut donc un abonnement qui permettre 3x11,5kW soit 34,5kW --> Ca doit passer avec un abonnement 30kVA, surtout qu'on doit pouvoir optimiser un peu mieux la répartition des puissances entre les 3 phases.
Reste une inconnue : la conso du général de votre local. Donc vous n'échapperez sans doute pas au 36kVA.
3 déc. 2022 à 13:25
Bonjour
En mono, vous ne pourrez pas avoir plus de 12kVA
Donc vu qu'il vous faut plus, il faut obligatoirement passer en triphasé.
Attention cela aura forcément des impacts sur la partie existante de l'installation.
Circuit prises 2000 j'y crois pas, n'importe quel cuisine le jour où ça coince vont pas regarder te brancher des gros appareils et faut que ça passe.
16 c'est si tu veux mais ce sera en triphasé.
Pour alimenter le tableau complet je mettrais du 20 en tri chez moi acheté au mètre près, mais c'est perso j'y repense plus pendant 30 ans. Je chipote le prix sur les petits fils par bobines entières à la rigueur.
4 déc. 2022 à 08:31
Bonjour
C'est quoi 20 ? Une section de câble ? Mais cela n'existe pas
Au dessus de 16mm² c'est 25mm² ? Mais c'est surdimensionné pour une liaison en 36kVA en tri de moins d'une cinquantaine de mètre.
Modifié le 4 déc. 2022 à 17:25
Bonjour carminas
C'est vrai, et je dois balancer 13 € de plus du mètre c'est un peu abusé.
Le courant pour 12m fait 24m aller/retour pendant 30 ans
Mais je compte que tout le courant passe dans ces quelques fils à longueur d'année chauffe un tout petit peu sans compter le vieillissement, le calcul standard des câbles évalue à 1% en tout le courant utilisé dans les fils maxi, mais c'est du courant dépensé pour rien.
Plus le courant est cher plus ça coûte dans ces quelques mètres ça parait insignifiant, on a rien pour prédire de prix pas de calcul. j'ai bien dit c'est perso.