Remplacement d'un interrupteur lumineux
Résolu
Ithulorhe
Messages postés
9
Date d'inscription
Statut
Membre
Dernière intervention
-
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention - 25 juil. 2023 à 21:53
fred.ml Messages postés 18074 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention - 25 juil. 2023 à 21:53
A voir également:
- Interrupteur legrand
- Interrupteur legrand neptune ancien modèle ✓ - Forum Electricité
- Ancien interrupteur legrand sur nouveau ✓ - Forum Electricité
- Changement interrupteur Legrand Neptune 3 fils - Forum Electricité
- Legrand 49107 - Forum Electricité
- Branchement interrupteur avec voyant lumineux legrand neptune - Forum Electricité
1 réponse
Bonjour Ithulorhe , d'après vos photos et texte voici en image.
Le fil rouge et orange (marron) sur la borne rouge
Le fil noir sur la borne 1
Appuyez sur le clip blanc de la borne 2 pour sortir le petit fil noir et reliez le au fil bleu avec un Wago.
D'après ce branchement le voyant sera allumé lorsque l'éclairage extérieur sera allumé
Bonsoir Fred.ML
Désolé pour cette réponse tardive, mais j'ai dû revérifier tout le repérage de mon tableau électrique car il n'était pas bon.
Après cela, j'ai appliqué votre solution et tout fonctionne à merveille.
Merci beaucoup !
Re, merci du retour, même tardif cela fait toujours plaisir et ravis de lire que mon post vous a été utile.
Fred