Coupure d'un circuit = comportement bizarre sur un autre
Résolubenoit_537 Messages postés 17 Statut Membre -
Bonjour,
J'ai 2 circuits (entre autres) protégés chacun par un disjoncteur :
- 1 circuit A pour : Chambre 1 (1 ampoule sur SA) + Palier (3 spots sur V&V)
- 1 circuit B pour : Escalier (2 spots sur V&V) + chambre 3 (1 ampoule sur SA) + SDB (2 spots sur SA)
Lorsque je coupe le disjoncteur B seul, le circuit B est bien coupé. Le circuit A est sous tension.
Par contre lorsque je coupe le disjoncteur A seul, ça coupe bien le circuit A (la chambre 1 et le palier) ... mais ça alimente en même temps bizarrement le circuit B : à savoir une faible lumière (qui varie suivant la position de l'interrupteur SDB) sur les 2 spots de la SDB + 1 spot de l'escalier avec une lumière normale + 1 spot de l'escalier qui clignote (suivant la position de l'interrupteur de l'escalier).
J'ai d'abord pensé à un courant résiduel, mais avec un spot qui fonctionne normalement, je ne pense pas que ça soit ça.
J'imagine un soucis de câblage, mais je ne sais pas par ou commencer pour vérifier ...
Sachant que j'ai un double V&V pour Palier et Escalier qui pourrait être mal câblé peut-être ?...
Merci de votre aide ou pistes de recherches.
- L'internaute
- Refus linky coupure de courant - Guide
- Brancher prise sur circuit lumière ✓ - Forum Electricité
- Four ne s'allume plus après coupure de courant - Forum Electroménager
- Coupure de courant sans disjoncter ✓ - Forum Electricité
- Dysfonctionnement suite à coupure de courant? ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Bonjour
Je pense aussi à un neutre un peu flottant
Sur vos disjoncteurs ou fusibles vous avez 1 ou deux fils???
Cordialement
Sur le disjoncteur B j'ai 2 fils neutres qui arrivent.
Si je comprends bien, il faut que je remonte mes 3 fils neutres depuis les 2 disjoncteurs jusqu'aux points lumineux ?...
Merci.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionCe qu'on voudrait aussi savoir, c'est si les disjoncteurs sont unipolaires ou bipolaires, en gros s'ils ne coupent que la phase ou la phase ET le neutre...
Une photo nous aiderait bien.
Bonjour, il n'y a qu'un neutre sur le disjoncteur A et les disjoncteurs sont bipolaires. L'installation a moins d'un an.
Par contre je ne comprends pas pas pourquoi j'ai 2 neutres sur le disjoncteur B puisque comme pour la phase, le tout va dans une boîte de dérivation à l'étage.
J'ai prévu d'ouvrir cette boîte ce week-end.
