Mon ballon d'eau coule en permanence au niveau de l'évacuati

Shadowsteel -  
stf_jpd87 Messages postés 91565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -

Bonjour, 

Je m'en remet a vous car, j'ai mon ballon d'eau chaude qui coule sans arret au niveau d'un robinet dans une evacuation, je met une photo en visuel.

Merci de m'aiguiller dans la démarche de réparation s'il vous plaît.

2 réponses

stf_frmu Messages postés 4041 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 479
 

Bsr

il coule en permanence, 24h/24 ou à plusieurs reprises dans la journee ?

Si à plusieurs reprises,  changez votre groupe de securite.

Si en continue, mettre un limiteur de pression en tête de votre installation d'eau et changer le groupe de sécurité si nécessaire 


0
stf_jpd87 Messages postés 91565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 768
 

Bonsoir Frum

Je commencerais par changer le groupe de sécurité; le limiteur de pression en second. Si la fuite est continue

Cordialement.