Aide branchement prise green up

lowrisk Messages postés 12 Date d'inscription lundi 4 mars 2024 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2024 - 23 mars 2024 à 16:25
Carminas Messages postés 4212 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 3 novembre 2024 - 23 mars 2024 à 18:03

Bonjour,

Pouvez-vous me confirmer que mon schéma de montage est correct ?

Aussi, concernant les câbles, sommes-nous bien d'accord que du 6mm² est utilisé vers le disjoncteur différentiel et du 2.5mm² vers le disjoncteur et la prise Green'up ?

Merci d'avance.

1 réponse

Carminas Messages postés 4212 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 3 novembre 2024 1 893
Modifié le 23 mars 2024 à 18:04

Bonjour

L'intensité étant la même en tout point d'un circuit, du 2,5² pourrait suffire.

Mais il semble que les diagnostiqueurs exigent du 10²

J'ai néanmoins l'impression d'avoir déjà répondu à cela

0