Question de schematiques d'électricités
Carminas Messages postés 4169 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 9 octobre 2024 - 3 oct. 2024 à 07:30
- Disjoncteur 40a mono
- De quelle couleur est le neutre en electricite - Guide
- Electricite salle de bain - Guide
- Électricité boite de dérivation - Guide
- Expression autour de l'électricité - Guide
- Produire de l'électricité avec un alternateur de voiture - Forum Electricité
8 réponses
Modifié le 25 sept. 2024 à 19:07
Bonjour
1/ Oui
Oui
Non, il faut un circuit spécialisé pour le sèche serviette
2/ En théorie non, car limite à 6. En pratique on s'en fiche un peu, c'est du confort. Cela ne fait pas partie des points contrôlés par le consuel ou les diagnostiqueurs. Et avant 2015 cette limite à 6 n'existait pas, donc 95% des logements en France ne respecte pas cela.
3/ Les circuits lave-linge et plaques doivent obligatoirement être sous un type A.
Les autres circuits peuvent être sous un type A ou un type AC.
Personnellement je n'utilise que des ID 63A type A qui suppriment pratiquement toutes les contraintes de répartition et évitent tout risque de surcharge. Mais ce n'est pas une obligation.
A noter que ce n'est pas la valeur de l'abonnement qui compte mais le calibre maxi du disjoncteur de branchement (le plus souvent 60A, parfois sur les anciennes installation 45A).
En théorie 8 disjoncteurs maxi par différentiel, mais comme les prises c'est un point de confort apparu récemment, donc pas essentiel.
4/ Concernant les calibres des disjoncteurs vous avez mis les maxi permis par la norme.
Perso je mets 10A pour l'éclairage et 16A pour les prises (spécialisées ou non), cela augmente la marge de sécurité.
Mais ce n'est pas une obligation.
25 sept. 2024 à 16:04
Bonjour. Pour les 2 premières questions oui pour le chauffage il vaudrait mieux une ligne spécialisée. En cuisine prises ordinaires on peut y mettre la hotte . Ne pas mélanger les circuits A et AC . Si vous êtes en mono 220 pas besoin de faire un équilibrage.
25 sept. 2024 à 21:00
Merci, KIDUGUE.
Je viens de regarder une graphie de Legrand. Je peux raccorder un circuit de prise et un circuit de lumière dans l'interrupteur type A, plus un circuit plaque cuisson et un circuit machine linge. Il y a d'autres circuits qui peuvent utiliser type A?
25 sept. 2024 à 21:04
Comme je vous l'ai indiqué au dessus, tous les circuits peuvent se mettre sous un type A.
28 sept. 2024 à 11:30
Merci.
J'ai refait les schématiques ci-dessous:
- 3 radiateurs électriques (3500W) et un sèche serviettes de SDB (750W) sur un circuit spécialisé avec un disjoncteur 20A.
- Hotte et les prises ordinaires de cuisine sur un circuit de 16A
Cela me donne 5 disjoncteurs type AC pour le groupe AC et 6 disjoncteurs type A pour le groupe type A.
Mais la calibration me donne 130A au total, dont 87A sur l'interrupteur type A et 43 sur l'interrupteur type AC si je prendrai deux rangées.
Je me demande si j'ai mal calculé la calibration dans mon tableau ci-dessous? Normalement = 1x (radiateur electrique + sèche serviette)+ 0,5* les restes
Modifié le 28 sept. 2024 à 23:06
Bonjour
Si vos ID sont des 63A, aucun soucis
-
Si vos ID sont des 40A, le type AC passe même si vous trouvez 43A car 1 seul gros consommateur le four, et le reste est négligeable. Par contre le type A est surchargé en particulier à cause de plaques, LV, LL, radiateurs.
Si vous etes obligé d'avoir deux 40A car déjà achetés, répartissez différemment entre les 2 ID, et si vous tenez à la règle aval revoir les calibres à la baisse (pas de 20A, peu de 16A).
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionModifié le 29 sept. 2024 à 10:14
Merci à tout le monde.
Pour donner une réf à d'autres amateurs d'électricité dans leurs travaux.
Finalement j'ai trouvé un tableau avec deux rangées avec l'interrupteur 63A de chacun rangée ci-dessous. Je pense que cela respecte à la norme NFC 15-100, car il est à la vente chez Leroy Merlin, même je trouve que la puissance est énorme (2*63=126A).
29 sept. 2024 à 10:07
Bonjour
Il ne faut raisonner 2x63A.
Ce qui est important, c'est de ne pas dépasser 63A sur une rangée, ce qui sera forcément le cas, puisque EDF ne vous délivre pas plus de 60A.
Et ce qui n'aurait pas été le cas avec des 40A.
Modifié le 29 sept. 2024 à 10:44
Carminas,
Merci.
J'ai organisé deux rangées comme ci-dessous, la première rangée de 59A et la deuxième rangée de 61A. Vous pensez que la rangée de 61A passera? :)
Sinon, on peut utiliser 16A au lieu de 20A pour les trois appareils (frigo congélateur, machine à ligne et machine vaisselle) d'après la norme NFC 15-100? Car cela peut réduire un peu la puissance de chaque rangée.
Modifié le 29 sept. 2024 à 11:37
Je me demande, dans le compteur Linky mono phasé, les deux ou trois interrupteurs différentiels (40A ou 63A) seront raccordés sur le disjoncteur abonnés en série, donc cela veut dire que les sommes de puissance ne changent pas dans les différents choix entre 2 et 3 rangées.
29 sept. 2024 à 12:12
On ne branche pas en série, mais en parallèle.
Si vous faites un repiquage d'ID en ID (ce que je vous déconseille, il est préférable d'utiliser 2 borniers ou une peigne vertical), les 2 premiers doivent être alimenté en 16² et le dernier au moins en 10².
Sinon, je n'ai pas bien compris votre question sur les 2 ou 3 rangées.
C'est sûr que plus on multiplie les rangées, plus on baisse la probabilité de surcharger une rangée en 40A (comme dit plus haut avec 63A cela ne peut pas arriver).
29 sept. 2024 à 12:29
Carminas,
Oui, j'ai mal expliqué. Je devrait brancher en serie par une peigne vertical comme ci-dessous que j'ai trouvé sur l'internet, qui branche les trois rangées par une peigne verticial en parallèle.
29 sept. 2024 à 13:11
Vous alimentez votre peigne vertical en 16² et ce dernier se chargera d'alimenter les 3 ID en parallèle.
Mais si votre tableau est précâblé, cela doit déjà être fait comme cela ?
2 oct. 2024 à 23:36
Merci, j'ai bien avancé les travaux d'électricité pendant ces jours.
J'hésites si je vais installer mon tableau d'électrique derrière de la porte d'entrée pour que le tableau n'est pas trop visible quand on rentre dans l'appartement?
Je cherche sur l'internet, il me semble que la norme n'a pas interdit à installer un tableau électrique à la derrière la porte d'entrée d'un appartement, mais il faut qu'il y a 70 cm d'autour du tableau qui soit dégagé. Dans la plupart de cas, on ferme la porte d'entrée dans un appartement, normalement cela ne pose pas le problème?
3 oct. 2024 à 07:30
Bonjour
Oui pas de soucis.
Mettre une butée de porte pour qu'elle ne cogne pas dans le tableau :
"Lorsque des portes ou fenêtres se trouvent à proximité de l’emplacement des panneaux et appareils, il est apposé, si nécessaire, des butées fixées à demeure, limitant leur ouverture afin de ne pas pénétrer dans l’ETEL et ainsi ne pas endommager les appareils électriques qui s’y trouvent ni gêner les interventions."