Bonjour
On ne raccorde pas de neutre sur un interrupteur.
Est ce que c'est un montage en va et vient (avec un 2ème point de commande) ou en inter simple.
Je suppose qu'il y avait un double interrupteur auparavant. Comment était ce raccordé ?
Bonjour, il faudrait prendre des photos avant de démonter l'ancien interrupteur. Faire une photo des fils .
Bonjour
Faites une photo des gaines avec les fils car vous pourrez faire une erreur avec les 4 fils de couleur identique
Cordialement.
Bonjour,
Vu la configuration de 4 câbles bleus + 2 phases.
le montage était deux va et vient
Une phase sur le plot 5
Et normalement 2 bleus doivent servir de navette pour le premier interrupteur.
Un qui se branche sur le plot 1 et l'autre sur le 4
La deuxième phase sur le plot 2.
Et normalement 2 bleus doivent servir de navette pour le deuxième interrupteur.
Un se branche sur le 6 et l'autre sur le 3
Cordialement,
PS: Si le branchement serait deux simples allumages , il y aurait uniquement 4 fils et non 6 fils