Disjoncteur saute aléatoirement

Laura7288 - 25 sept. 2024 à 10:36
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 - 25 sept. 2024 à 20:06

Bonjour,

Depuis 3 jours notre disjoncteur (abonné, pas différentiel) saute aléatoirement. Tous les disjoncteur du tableau électrique reste sur ON, seul le disjoncteur principal saute.

Aucune difficulté pour le réarmer. L'électricité revient instantanément. Mais il saute à nouveau quelques heures ou minutes plus tard.

Cela est arrivé la 1ere fois à 18h, 19h30, 20h, 23h, 6h30 le lendemain. Puis à nouveau à 1h30 le surlendemain, à 6h30 et à 10h.

Notre puissance compteur est adaptée (6kva), pas de surcharge constatée par notre fournisseur d'électricité.

Pas de nouvel appareil branché ces derniers jours. Et la nuit rien de spécial ne tournait (pas de machine à laver, pas de lave vaisselle ou de sèche linge - uniquement les appareils branchés en permanence comme le frigo, la box internet etc).

J'ai appelé Enedis et mon fournisseur qui soupçonne des surtensions sur le réseau, qui pourraient expliquer que cela disjoncte aléatoirement. 

En mai, nous avons eu un problème avec le câble enterré qui alimente une dépendance. Celui présentait un défaut d'isolement et avait provoqué un court circuit et donc une coupure de courant. Là, il était impossible de rétablir le courant. Un électricien est venu nous dépanner et a coupé le câble du tableau général de la maison qui alimentait la dépendance. Après cela l'électricité a pu être rétablie.

En juin, nous avons fait installer une VPH (système de ventilation par insufflation) dans nos combles. Cette dernière a été branchée sur un câble tiré d'une prise de courant. Ce système pompe l'air extérieur, le filtre, le pré-chauffe à 17° et le réinjecté dans la maison afin de la mettre en surpression et ainsi éjecter l'air humide.

Là nous sommes en septembre et le chauffage (au gaz) n'est pas encore allumé.

Nous sommes désemparés car nous ne comprenons pas la cause de ces coupures irrégulières.

J'ai peur qu'avez ces coupures à répétition, cela finisse par vraiment endommagé notre installation et nos appareils...

Est ce que cela est déjà arrivé à quelqu'un ? Avez-vous une idée de la /des cause(s) ?

4 réponses

Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898
25 sept. 2024 à 10:44

Bonjour

Quand vous dites que le disjoncteur d'abonné n'est pas différentiel, vous etes sûr de cela ?

Car en général ce sont des 500mA.

0

Bonjour.

Alors je n'ai aucune connaissance dans ce domaine. Mais ce n'est pas un des disjoncteurs différentiels (du tableau électrique) qui saute mais bien le gros boitier avec le disjoncteur général (celui avec le plomb de Enedis).

J'ai appelé mon fournisseur et il pense que cela peut provenir de surtensions sur le réseau. Mes voisins n'ont pas le même problème.

Après quelques recherches sur Internet, j'ai vu que cela pourrait venir d'un problème de connexion à la terre (pas très bien compris) ou d'humidité qui se serait infiltrée quelque part.

J'avoue que là ce me dépasse...

0
Carminas Messages postés 4220 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 20 novembre 2024 1 898 > Laura7288
25 sept. 2024 à 20:06

Faites une photo de ce disjoncteur d'abonné

Car s'il est 500mA instantané, il peut très sauter sur une défaut d'isolement > 500mA avant le 30mA de votre tableau.

0
KIDUGUEN Messages postés 13501 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 4 860
25 sept. 2024 à 15:40

Bonjour, peut être un disjoncteur un peu fatigué. Un défaut de terre peut le faire si il y a un différentiel dessus très certainement. Vous n'avez pas de disjoncteur 30 ma sur votre tableau ?

0

Bonjour.

Sur le tableau il y a bien un disjoncteur 30mA (63A) avec un petit bouton Test blanc en bac à droite dudit disjoncteur .

Mais j'avoue que je ne saisi pas très bien ce que cela implique.

0
KIDUGUEN Messages postés 13501 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 4 860
25 sept. 2024 à 16:10

Il devrait sauter avant le disjoncteur principal ça me laisse un doute sur un problème de perte à la terre . Il reste soit vous dépassez la puissance souscrite ou disjoncteur un peu fatigué ou trop sensible.

0

Bonjour.

Est ce que le problème de la perte à la terre est lié à un problème d'isolement ?

Qu'est ce que vous appelez "perte à la terre" ? qu'est ce que cela implique ?

Alors c'est sur et certains qu'il ne s'agit pas d'un problème lié à une trop forte consommation de notre part car nous ne dépassons pas les 6kva de notre abonnement (confirmé par notre fournisseur) et nous avons fait plusieurs essais où on met lave-vaisselle + four + hotte + chargeur portable sur prise + tv + PC + lave-linge + bouilloire en route simultanément et il ne se passe rien.

Merci beaucoup pour votre participation et votre aide

0
KIDUGUEN Messages postés 13501 Date d'inscription vendredi 13 janvier 2012 Statut Modérateur Dernière intervention 21 novembre 2024 4 860
25 sept. 2024 à 18:12

Une perte a la terre vient d'un appareil ou une lampe une prise qui ont un fil qui touche au fil de terre mais dans votre cas je n'y crois pas. Quelle puissance fait votre nouvel appareil VPH et fonctionne t il au moment où ça disjoncte ?

0

D'accord, merci pour vos explications.

La VPH fonctionne en continue depuis mi juin. 

Elle est installée dans les combles. Nous avons vérifié aujourd'hui s'il n'y avait pas une fuite d'eau dans la toiture qui pourrait endommager le câble ou l'interrupteur de la VPH ; il n'y a rien (en plus il a plu toute la journée donc il était aisé de voir s'il y avait de l'eau qui coulait quelque part dans les combles).

Du coup, si j'ai bien compris, il est possible que ce soit :

- problème de perte à la terre

- problème d'isolement d'un câble/prise (humidité)

- disjoncteur qui yoyotte

C'est bien ça ?

Encore un grand merci pour votre aide et vos explications.

0