Disjoncteur pour ballon d'eau chaude
Résolu
A voir également:
- Ballon eau chaude disjoncteur
- Resistance ballon eau chaude - Guide
- Siphon ballon eau chaude ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Branchement ballon eau chaude ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Ballon d'eau chaude ne chauffe plus en automatique ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
1 réponse
Bonsoir,
Pour 25 A vous pouvez brancher en monophasé un chauffe-eau de 5,7 kW ce qui est déjà beaucoup.
Je pense plutôt que votre ballon présente un défaut (court-circuit). Courant coupé, vérifier la valeur de la résistance pour commencer.
De plus pour rappel, on ne change pas une protection comme cela, elle est là pour protéger la ligne c'est à dire qu'elle est lié à la section des fils. Protéger un fil de 2,5 mm2 ou même 4 mm2 par un disjoncteur de 32A ce n'est pas autorisé. Il faut un câble de section 6mm2 mini derrière une protection 32A (section du câble liée à la longueur de celui-ci).
A+
Pour 25 A vous pouvez brancher en monophasé un chauffe-eau de 5,7 kW ce qui est déjà beaucoup.
Je pense plutôt que votre ballon présente un défaut (court-circuit). Courant coupé, vérifier la valeur de la résistance pour commencer.
De plus pour rappel, on ne change pas une protection comme cela, elle est là pour protéger la ligne c'est à dire qu'elle est lié à la section des fils. Protéger un fil de 2,5 mm2 ou même 4 mm2 par un disjoncteur de 32A ce n'est pas autorisé. Il faut un câble de section 6mm2 mini derrière une protection 32A (section du câble liée à la longueur de celui-ci).
A+
24 mai 2011 à 08:12
Merci de votre réponse appuyée par de bons conseils. Mon problème est résolu, Le disjoncteur était tout simplement mort et remplacé.
Bonne journée à vous.
Marc