Disjoncteur pour ballon d'eau chaude

Résolu
Bleuet41 - 23 mai 2011 à 17:03
 bleuet41 - 24 mai 2011 à 08:12
Bonjour,
Mon ballon d'eau chaude (300L) a un disjoncteur de 25A et saute dès le départ de chauffe. Mon disjoncteur est-il asser puissant ? Peut-être faudrait-il un 32A. MERCI A TOUS;
Marc

1 réponse

stf_paroroma
23 mai 2011 à 18:04
Bonsoir,

Pour 25 A vous pouvez brancher en monophasé un chauffe-eau de 5,7 kW ce qui est déjà beaucoup.

Je pense plutôt que votre ballon présente un défaut (court-circuit). Courant coupé, vérifier la valeur de la résistance pour commencer.

De plus pour rappel, on ne change pas une protection comme cela, elle est là pour protéger la ligne c'est à dire qu'elle est lié à la section des fils. Protéger un fil de 2,5 mm2 ou même 4 mm2 par un disjoncteur de 32A ce n'est pas autorisé. Il faut un câble de section 6mm2 mini derrière une protection 32A (section du câble liée à la longueur de celui-ci).

A+
1
Bonjour,
Merci de votre réponse appuyée par de bons conseils. Mon problème est résolu, Le disjoncteur était tout simplement mort et remplacé.
Bonne journée à vous.
Marc