Branchement four pyrolyse + plaques gaz sur 32A
DELPHINE555
Messages postés
4
Date d'inscription
jeudi 26 avril 2012
Statut
Membre
Dernière intervention
27 avril 2012
-
Modifié le 30 août 2018 à 17:52
Icare095 - 28 avril 2012 à 01:26
Icare095 - 28 avril 2012 à 01:26
A voir également:
- Installer four encastrable sous plaque gaz
- Branchement four et plaque gaz - Meilleures réponses
- Installer four encastrable sous plaque de cuisson - Meilleures réponses
- Four + Plaque à induction sur la même prise ? ✓ - Forum Electricité
- Installer four encastrable sans meuble ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Etincelle plaque gaz ne s'arrête pas ✓ - Forum Electroménager
- Comment installer un climatiseur - Guide
9 réponses
Bjr, rassurez vous vous pouvez mettre les 2 appareils sur la meme prise ou dominos sans rien changer .. a vous de voir
la plaque a gaz ne consomme rien en electricite... vous ne devez pas tenir compte des indications indiquees sur les cables qui ne sont destinees qu aux cables eux memes
les 7.3 Kw de votre plaque je ne voit pas ce que c est mais certainement pas sa consommation
la plaque a gaz ne consomme rien en electricite... vous ne devez pas tenir compte des indications indiquees sur les cables qui ne sont destinees qu aux cables eux memes
les 7.3 Kw de votre plaque je ne voit pas ce que c est mais certainement pas sa consommation
26 avril 2012 à 20:59
Merci pour votre réponse. En fait quand j'ai lu sur ce site un sujet similaire , c'est ce qui était indiqué, mais à leroy merlinpinpin, ils m'ont dit que ce n'est pas prudent du tout car si problème, tout va fondre bien avant d'atteindre les 32A du disjoncteur.... D'où mon doute..
Vous couperiez donc la fiche du four, et brancheriez les fils directs dans le domino de la prise 32A ? Il faut mettre les 2 fils (plaque + four) dans le même trou de domino ?
Pas de changement de disjoncteur pour un 20A ?
Merci
26 avril 2012 à 21:39
Le disjoncteur 32 A du tableau est là pour protéger la ligne électrique en 6mm2 et non ce qui est branché dessus. C'est la norme NFC 15-100 qui impose une ligne en 6mm2 pour alimenter les plaque de cuisson avec une protection par un disjoncteur de 32 A maxi.
Pour un four "normal" c'est une ligne en 2,5 mm2 protégée par un disjoncteur 20A maxi.
Dans votre cas vous pourriez brancher une prise double sur cette ligne en 6mm2 pour le four et le piézo. Pour la protection vous pouvez mettre une protection plus faible si vous le voulez.
Attention, encore une fois ce n'est pas conforme à la norme. Et n'oubliez pas de couper le courant avant toute opération sur le circuit électrique.
A+
26 avril 2012 à 21:57
Brancher une prise double en 6mm² ? Mais de quel Ampérage alors ?
Dans ce cas, il faut que je rajoute une fiche au bout de mon cordon de piezzo alors, c'est bien ça ?
Quand vous dites "une protection plus faible si vous le voulez", vous voulez dire que c'est mieux ? Que c'est moins bien ? Mois ce que "je veux", c'est faire du mieux possible pour être en sécurité...
Quand vous dîtes que ce n'est pas la norme, c'est parce qu'il faudrait une 16A pour le four et le 32A juste pour le piezzo, c'est ca ? Mais 32A pour le piezzo, c'est un peu ridicule, non ?