Branchement four et plaque induction [Résolu/Fermé]

manuetnico - 17 févr. 2012 à 23:21 - Dernière réponse : stf_la sudiste 19987 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 23 octobre 2018 Dernière intervention
- 29 nov. 2017 à 14:28
Bonjour,
peu t on brancher un four et une plaque a induction sur la meme prise avec un cable 6mm2 a 32amper merci d avance
Afficher la suite 

4 réponses

Meilleure réponse
39
Merci
Bonjour,

Oui vous pouvez dans le cas d'une installation électrique existante. J'ai installé des cuisinières (ensemble vitro+four) sur un câble 6² 32A sans problèmes.
De plus, l'induction consomme peu, pas plus de 16A et pour un four idem (sauf four professionnel).
Cordialement

Merci Samson 39

Avec quelques mots c'est encore mieux Ajouter un commentaire

Linternaute a aidé 3310 internautes ce mois-ci

merci pour l info
stf_la sudiste 19987 Messages postés jeudi 30 juin 2011Date d'inscriptionModérateurStatut 23 octobre 2018 Dernière intervention - 29 nov. 2017 à 14:28
vous pouvez le faire mais c'est fortement déconseillé, chaque électroménager doit avoir sa propre ligne électrique ... et je vous déconseille de faire marcher en meme temps, la plaque vitro en meme temps que le four ... de meme si c'est de l'induction !!!!!!!!!!!!!
Carminas 1416 Messages postés mardi 31 mars 2009Date d'inscriptionContributeurStatut 21 octobre 2018 Dernière intervention - 18 févr. 2012 à 08:36
5
Merci
Bonjour

Sur une installation neuve, vous devez avoir :
- un circuit 6² disj 32A pour la plaque
- un ciruit 2,5² disj 16A ou 20A pour le four

Sur une installation existante, en absence de circuit pour le four, il est toléré de brancher plaques et four sur le même circuit 6² 32A moyennant quelques précautions de branchement.

Voir exemples sur ce lien :

http://www.casimages.com/img.php?i=08031308542138321823421.jpg

@+