Une prise pour un four et plaque induction ?
bidi
-
Modifié le 19 juil. 2018 à 11:21
Carminas Messages postés 4307 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 février 2025 - 28 avril 2015 à 18:24
Carminas Messages postés 4307 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 11 février 2025 - 28 avril 2015 à 18:24
A voir également:
- Norme branchement four et plaque induction
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Plaque + four sur prise 32A - Forum Electricité
- Branchement four et plaque induction ✓ - Forum Electricité
- Branchement plaque induction (32A) et four (16A) - Forum Electricité
- Branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
2 réponses
Carminas
Messages postés
4307
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
11 février 2025
1 926
Modifié par Carminas le 28/04/2015 à 18:25
Modifié par Carminas le 28/04/2015 à 18:25
Bonjour
Sur une installation neuve aux normes actuelle, il faut effectivement :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 20A maxi pour le four
Mais sur une installation existante qui ne possède pas ces 2 circuits, il est toléré de raccorder ces 2 équipements de cuisson sur le même cirucit 6² 32A comme on le ferait pour une cuisinière, moyennant quelques précaution de branchement
![](https://img-19.ccm2.net/m35D2z_L2oh8gESRZY6XSiw-nD4=/440x/790ff530f2324fd09c41aab20d44607b/ccm-ugc/pwwxxkLRuwlBlHWaWicnhK02XbJ7-cuisine.png)
@+
Sur une installation neuve aux normes actuelle, il faut effectivement :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 20A maxi pour le four
Mais sur une installation existante qui ne possède pas ces 2 circuits, il est toléré de raccorder ces 2 équipements de cuisson sur le même cirucit 6² 32A comme on le ferait pour une cuisinière, moyennant quelques précaution de branchement