Une prise pour un four et plaque induction ?
bidi
-
Modifié le 19 juil. 2018 à 11:21
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 28 avril 2015 à 18:24
Carminas Messages postés 4316 Date d'inscription mardi 31 mars 2009 Statut Modérateur Dernière intervention 15 mars 2025 - 28 avril 2015 à 18:24
Bonjour,
Je viens d'installer une plaque à induction branchée sur une prise spéciale (ampère 32 il me semble) et maintenant j'aimerai mettre un four en dessous (amp 16).
Mais il n'y a qu'une seule prise et la personne qui est venue installer la plaque m'a dit qu'on avait pas le droit de brancher le four sur la même prise.
Donc, il faut réinstaller une autre prise ... et concrètement comme je fais ????
Merci d'avance
C
Je viens d'installer une plaque à induction branchée sur une prise spéciale (ampère 32 il me semble) et maintenant j'aimerai mettre un four en dessous (amp 16).
Mais il n'y a qu'une seule prise et la personne qui est venue installer la plaque m'a dit qu'on avait pas le droit de brancher le four sur la même prise.
Donc, il faut réinstaller une autre prise ... et concrètement comme je fais ????
Merci d'avance
C
A voir également:
- Norme branchement four et plaque induction
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Plaque + four sur prise 32A - Forum Electricité
- Branchement plaque induction (32A) et four (16A) - Forum Electricité
- Branchement four et plaque induction ✓ - Forum Electricité
- Branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
2 réponses
Carminas
Messages postés
4316
Date d'inscription
mardi 31 mars 2009
Statut
Modérateur
Dernière intervention
15 mars 2025
1 927
Modifié par Carminas le 28/04/2015 à 18:25
Modifié par Carminas le 28/04/2015 à 18:25
Bonjour
Sur une installation neuve aux normes actuelle, il faut effectivement :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 20A maxi pour le four
Mais sur une installation existante qui ne possède pas ces 2 circuits, il est toléré de raccorder ces 2 équipements de cuisson sur le même cirucit 6² 32A comme on le ferait pour une cuisinière, moyennant quelques précaution de branchement

@+
Sur une installation neuve aux normes actuelle, il faut effectivement :
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 20A maxi pour le four
Mais sur une installation existante qui ne possède pas ces 2 circuits, il est toléré de raccorder ces 2 équipements de cuisson sur le même cirucit 6² 32A comme on le ferait pour une cuisinière, moyennant quelques précaution de branchement

@+