Perte de pression chaudière de dietrich

baba - 15 mai 2012 à 07:44
 doc chaudiere - 18 mai 2012 à 11:51
Bonjour,

Possédant une chaudière de dietrich city 2.24 , depuis un grand nombres de mois, je perd 0.1 barg / semaine.
Est-ce normal?
Mon chauffagiste à effectuer
- un désembouage complet de l'installation
- changement des vannes thermostatiques + bouchons + purges sur radiateurs
- changement de la soupape
- changement carte électronique

Le vase d'expansion à été vérifié

Quelqu'un aurait-il une piste ou est-ce normal?

Merci

4 réponses

Bonjour,

L'installation en dehors de la chaudière a été vérifié, toutes les vannes thermostatiques et bouchons ont été changé.

Le vase d'expansion a été regonflé lors de la remise en eau.

Un manomètre à aiguille a été installé car le manomètre sur ce type de chaudière n'est pas très précis allant de 0.5 en 0.5.

A l'heure actuel je ne sais plus quoi faire et cherche quotidiennement d'ou cette baisse de pression peut provenir...
1
doc chaudiere
15 mai 2012 à 19:23
Bonjour quel est le modèle de chaudière ?
0
Bonjour,

Chaudière de dietrich 2.24 FF
0
jdf_daniel26
Messages postés
4738
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 avril 2022
1 742
15 mai 2012 à 20:10
Re,
S'il y à une évacuation au tout à l'égout des systèmes de sécurité , avez-vous la possibilité de vérifier
la quantité d'eau expulsée ?
0
Bonjour,
La soupape ne s'ouvre pas en fonctionnement, il n'y a aucune trace dans le flexible de la moindre humidité ou autre. (la soupape étant taré à 3 barg)

Petite précision : La chaudière étant dans un endroit assez mal isolé de l'extérieur au niveau des températures, est-ce que si par exemple la pression est mise à froid et si à l'extérieur la température est très fraiche cela peut il faire baisser une pression?

Merci
0
doc chaudiere
16 mai 2012 à 16:56
bonjour, au niveau corps de chauffe pas de traces humides ?
vos tuyaux passent par la dalle ?
0
jdf_daniel26
Messages postés
4738
Date d'inscription
lundi 27 juin 2011
Statut
Modérateur
Dernière intervention
12 avril 2022
1 742
Modifié par daniel26 le 15/05/2012 à 07:52
Bonjour,
"Le vase d'expansion à été vérifié"
Par le même chauffagiste ?
Cdlt,
0
Bonjour,

Oui le vase d'expansion a été vérifié par la même personne.
Cdlt
0
doc chaudiere
15 mai 2012 à 16:52
Bonjour, vérifier votre installation pour voir si il n'y a pas de fuite (une carte électronique pour un manque d'eau ???? à la rigueur le manomètre électronique) le vase d'expansion a été regonflé ?
0