Circuit de chauffage bruyant

lorent - 18 oct. 2012 à 07:11
jeanpierre21111 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 9 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 12 novembre 2012 - 11 nov. 2012 à 21:05
Bonjour,
récemment les robinets ont étés changes sur tous les radiateurs de ma maison ( robinets normaux non thermostatiques), depuis lorsque la chaudière démarre il y a un bruit de circulation d'eau dans toute la maison.
la chaudiere est une geminox gaz a condensation de deux ans, j'ai beau purger tous les radiateurs rien n'y fait...
merci
A voir également:

4 réponses

bonjour vous vérifiez si les coudes ou tés de réglages (retours des radiateurs sont ouverts) salutations
0
doc chaudiére
18 oct. 2012 à 18:38
bonsoir, vous pouvez aussi (après avoir vérifiez les tés) mettre un peu de liquide vaisselle dans votre circuit.
0
bonjour
le problème semble résolu après avoir ouvert les tes en grand sur les radiateurs.
je crois qu'il ne reste plus qu'a régler ce de l'étage pour équilibrer l'installation
merci pour les renseignements !
0
jeanpierre21111 Messages postés 3 Date d'inscription vendredi 9 novembre 2012 Statut Membre Dernière intervention 12 novembre 2012
11 nov. 2012 à 21:05
Qu'entendez-vous par tés de réglages?Merci
0